安装钢筋混凝土电线杆怎样进行检查?

作者:老电工时间:2021-11-20 07:42:45

安装钢筋混凝土电杆之前,需要做如下检查项目

1、电杆的规格、尺寸和预埋件的位置,需要符合杆型图的要求;表面光洁平整,内外壁厚度均匀,无混凝土剥落、跑浆、裂纹和露筋等现象;电杆按规定支点放在地面上检查时,横向裂纹宽度不应超过1毫米(不得超过1/3周长),且无纵向裂纹。

2、焊接的钢圈两端齐整,焊缝上无较大的气孔、夹渣和咬边等缺陷。

3、焊接后的电杆,弯曲率不应超过杆长的2/1000。如果超过这一值,则需要拆开重焊。

4、法兰盘的连接皮紧密、牢靠;可在法兰盘间加垫铁以调直杆身,但垫铁不应超过3片,垫铁总厚度不得大于5毫米。

5、有叉梁的U形电杆,在组装前应测量两杆上下端的根开和对角交叉线,只有确认合格才可以组装。

6、抱箍连接的叉梁,其组装尺寸与设计尺寸相差不能大于±50毫米。

7、电杆按规定支点放置进行检查时,其上钢圈或法兰盘处的混凝土无纵向裂纹、脱落或露筋等现象。

电杆竖立后需要做如下检查:

1、直线杆的横向位移不能大于50毫米;电杆的倾斜不应使杆梢的位移大于半个杆梢。

2、转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢。

3、终端杆应向拉线侧预偏,紧线后不应向拉线反方向倾斜,向拉线侧倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢。

4、双杆竖立后应正直,位置偏差不应大于下列值:①双杆中心与中心桩之间的横向位移50毫米;②迈步30毫米;③两杆高低差20毫米;④根开±30毫米。