在供电系统中,高低压配电房起着关键作用,对于配电房的日常安全检查必不可少,这些检查工作包括高低压电缆线路与桥架,高压柜、高压环网柜,低压配电柜,电容补偿柜等的检查。
一、高低压电缆线路与桥架
1、对高低压电缆电路,应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录。
2、地下室或低处配电房进线桥架电缆有无渗水现象。
3、查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物。
4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁,接地线良好,无发热破裂现象。
5、外路电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。
6、各班组、巡查人员应熟悉所属电缆线路分布情况
二、高压柜、高压环网柜
A、开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确;
B、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符;
C、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置;
D、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损;
E、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常;
F、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接地应牢固;
G、真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象;SF6断路器气体压力应正常;瓷质部分及绝缘隔板应完好,无闪络放电痕迹, 接头及断路器无发热,对于无法直接进行测温的封闭式开关柜,巡视时可用手触摸各开关柜的柜体,以确认开关柜是否发热;
H、断路器操作结构应完好,直流接触器有无积尘,二次端子有无锈蚀;
I、接地牢固可靠,封闭性能及防小动物设施应完好
三、变压器
1、变压器温度是否正常,温控器完好,油浸自冷方式的变压器,其上层油温的允许值最高不得超过95℃,一般不宜超过85℃。
强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过75℃,最高不超过85℃。干式变压器其各部分的温升不得超过100℃(测量方法:电阻法)。运行中温度按一般不超过110℃,最高温度不超过130℃
2、器身及高低压接线端有无发热变色迹象,有无异常响声和气味。
3、外观无破损、无震动。
4、各连接导线、母排温升正常。