首页 > 电工基础 > 配电知识

工地配电房安全防火责任制7条(图文)

作者:老电工时间:2017-08-02 07:10:06

工地配电房安全防火责任制7条

工地配电房的防火措施有哪些,要做到安全防火,一定要制定工地配电房安全防火责任制度,包括为配电房配备干粉灭火器,不得承意变动配电房的设施,配电房需有安全防火标志等。

工地配电房安全防火责任制:

1、工地配电房的面积应人于9平方米且不应堆放易燃或杂物开,“五防一通“好。

2、配电房应配备干粉灭火器,内外各一支,挂在醒目处。

3、配电房及一切电气设备由工地电土按施工用电规范进行布设。

4、电工应及时进行检查,测试负荷变压情况和维护,杜绝电器带病超负荷动转,防止短路和引起配电房火灾。

5、配电房的管理、防火责任人由电上负责,任何人不得随意变动配电房的设施。

6、配电房应张挂安全防火标志。

7、配电房应设置在离负荷最近的地方引起火灾。

附1,施工单位的消防安全职责

建设工程施工现场的消防安全由施工单位负责。

在施工中必须做到下列职责:

(1)制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程;

(2)对施工人员进行消防安全教育和培训;

(3)制定并落实消防安全检查制度和火灾隐患整改制度;

(4)制定易燃易爆化学物品使用与储存的防火、灭火制度和措施;

(5)按照有关规定配置消防器材;

(6)建立并落实消防设施、设备和器材的定期检查、维修、保养制度;

(7)建立消防档案。

附2,配电房的安全管理措施:

1、室外安全防护措施

①、配电房的外墙应用白灰粉刷,而后在墙面上呈45度斜角、相隔20公分左右画出线条,用黄黑油漆(不宜用红白油漆,因白漆易沾尘变色、红色受紫外线照射易变色)墙面,起到警示作用。

②、配电房室外应设立排水沟,周围不得有积水。

③、配电房的屋面应有防水措施,并应设置隔层或搭设规范的防护棚。

2、室内安全防护措施:

①、室内墙面应用白灰粉刷,涂料刷白。

②、室内禁止存放易燃、易爆、易腐物品。

③、室内应保持自然通风散热和采光。应装照明灯,照明灯应从总开关上端引出,防止拉闸灭灯。

④、室内地坪应高于室外地坪5㎝以上。配电柜应放在电缆沟上,电缆沟砌体应高于室内地坪20㎝以上。防止配电装置受潮。

⑤、对电缆沟进出线口、窗户必须用铁丝网封闭。在门框上安装一块高度不低于50㎝的档板,刷上黄黑油漆,在板上书写“档鼠板”三字,避免小动物进入。采取以上措施可有效防止小动物进入配电电器和母线间造成短路故障。

3、电气防火措施:

①、在室外墙上离地130㎝高处配置至少2只以上1211灭火器或干粉灭火器等绝缘灭火器。(严禁用泡沫导电灭火器、清水扑灭电气火灾)。

②、室内电缆沟的敷设深度不得小于0.6m,并在电缆上下各均匀铺设不小于0.5m的细砂然后覆盖水泥簿板或红砖,可防止电缆火灾。

③、室内配置一只黄砂箱,应盛满黄砂,预备一把铁锹。在电缆线发生意外起火时,可用黄砂履盖扑灭火灾。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读