有关母线的接线方式,包括单母线接线、双母线接线、母线加旁路、母线一变压器一发电机组单元接线,以及双母线接线主要优点,一起来了解下。
1、单母线接线
单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便目有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。
当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。电工:www.dgjs123.com
2、双母线接线
双母线接线具有供电可靠,检修方便,调度灵活或便于扩建等优点。但这种接线所用设备多(特别是隔离开关),配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。
3、母线加旁路
其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。特别是用旁路断路器带路时,操作复杂,增加了误操作的机会。同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。
4、3/2及4/3接线
具有较高的供电可靠性和运行灵活性。任‘母线故障或检修,均不致停电;除联络断路器故障时与其相连的两回线路短时停电外,其它任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或‘组检修时另‘组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。
但此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大,一次控制接线和继电保护都比较复杂。电工技术之家
5、母线一变压器一发电机组单元接线
它具有接线简单,开关设备少,操作简便,宜于扩建,以及因为不设发电机出口电压母线,发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。
双母线接线主要优点有:
1、检修任一组母线时,不会中断供电。
2、检修任一回路的母线隔离开关时,只需断开该回路,其它回路倒换至另一组母线继续运行。
3、工作母线在运行中发生故障时,可将全部回路换接至备用母线,迅速恢复供电。
4、任一回路断路器检修时,可用母联断路器代替其工作。
5、方便试验。需要对某回路做试验时,只需把此回路单独切换至备用母线即可。