首页 > 电工基础 > 配电知识

如何制作高压电缆中间接头,中间接头制作方法步骤

作者:老电工时间:2022-09-13 11:07:41

有关高压电缆中间接头的制作方法与步骤,包括固定电缆末端、剥切电缆、焊接地线、安装分支指套等制作过程,高压电缆中间接头的制作技术要求。

高压电缆中间接头制作方法

1、固定电缆末端

先将电缆末端校直,并将其固定在电缆支架上。对户外终端由末端量取750mm(户内终端量取550mm),在量取处刻一环形刀痕。

2、剥切电缆

(1)顺电缆方向破开塑料护层,然后向两侧分开剥除。

(2)在护层口处向上略低于30mm处用铜线绑扎铠装层,作临时绑扎,并锯开钢带。(锯口要整齐)

(3)在钢带断口处保留内衬层20mm,其余剥去。

(4)摘去填充物,分开线芯。

3、焊接地线

(1)预先将编织软铜带一端拆开均分三份,重新编织后分别包绕各相屏蔽层并绑牢后,焊接在铜带上。将另一编织线用扎线绑牢后和钢铠焊牢。

(2)将编织铜带与电缆护套间的一段,按设计尺寸用锡填满编织线与电缆护套间空隙长15-20mm形成防潮段。

4、安装分支指套

(1)在三相分叉处和根部包绕填充胶使其外观平整,略呈苹果形,最大直径大于电缆外径约15mm。 来自:电工技术之家

(2)清洁电缆护套(安装分支指套处)。

(3)套进分支指套,使其与芯线根部尽量靠紧,然后用慢火环形由指套根部往两端先向下后向上加热收缩固定,待完全收缩后,端部应有少量胶液挤出。

除了使用整盘电缆的长度也不能满足供电长度要求,可以采用电缆中间接头外,其余电缆不建议采用中间接头,以减少电缆的故障可能性。

高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T12706.2-2008和GB/T12706.3-2008。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。

铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读