配电线路电压等级分类,送电线路与配电线路区别

作者:老电工时间:2016-04-18 18:33:32

一、配电线路电压等级的分类

目前我国电力系统的额定电压等级:220/380V(0.4 kV)、3kV、6kV、l0kV、35kV、(60kV)、110kV、220kV、330kV、500kV等。
220kV线路,输送距离为200~300km时,可输送功率200~250MW。
 
110kV线路,输送距离为100km左右时,可输送功率30~60Mw;
35kV架空电力线路,输送距离在50km左右时,一般输送功率为10~20MW;
330 kV输送距离为200~600Km、500 kV输送距离为150~850Km。

二、送电线路与配电线路区别

送电线路:把发电厂生产的电能经升压变压器输送到电力系统中的降压变压器及用电单位的35kV及以上的高压电力线路,称为送电线路。

配电线路:把发电厂生产的电能直接配给用电单位或由电力系统中的降压变压器配给用电单位电能的10kV及以下电力线路,称为配电线路。

3~10kV线路称高压配电线路;1kV及以下线路称为低压配电线路。
 
供电系统以10 kV、35 kV为主。
输配电系统以110 kV以上为主。 来自:电工技术之家
发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,
用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统
 
根据《城市电力网规定设计规则》规定:
输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV
高压配电网为110kV、(66kV)
中压配电网为10kV、6 kV
低压配电网为0.4 kV(220V/380V)

不同电压等级的线路,所能输送功率的大小和输送距离的远近都不同,其大致关系见下表:

线路电压(kV)   输送功率(kW)     输送距离(km)
0.22       50以下       0.15以下
0.38     100以下       0.6以下
 3       100~1000       1~3
 6      100~1200      4~15
 10     200~2000       6~20
 35     2000~10000      20~50
110     10000~50000     50~150
220     10000~200000    200~300
330     400000~600000    300~400
500      600000~1000000    400~600 