农网配变网常见故障与预防措施

作者:老电工时间:2022-09-15 05:50:51

有关农网配变网的常见故障与预防措施,农网配变的常见故障,包括雷击故障、内部短路故障、低压断线故障等,引发故障的原因各有不同,注意做好防雷击措施。

1、农网配变的常见故障

(1)雷击故障

根据事故调查统计显示,农网配变的雷击故障率是城网配变的3~5倍,且多数是在配变的高压侧发生击穿放电。其外部表现不明显,试验检查可发现绝缘电阻明显降低,甚至为零,有些出现直流电阻不平衡的现象。

(2)内部短路故障

发生内部短路故障的变压器,其外部表现是变压器油色变黑、且有焦味,有些出现喷油现象。试验检查绝缘电阻有高有低,只可作为故障判断的根据之一。测量直流电阻会出现严重的不平衡现象,应作为故障判断的主要根据。

(3)低压断线故障

此类故障通常发生在变压器低压侧的接线柱与低压引线连接处,一般是先有局部过热变黑现象,没有及时处理而逐步发展到发红跳火,最后被烧断。

2、引发的故障原因

(1)雷击故障的原因

①安装或使用了不合格的避雷器,失去防雷作用;

②避雷器引下线截面过小,或与地网接触不良;

③配变地网不合格,接地电阻偏大;

④配变低压侧没有安装避雷器,容易对高压侧造成反击。

(2)内部短路故障的原因

①配变高、低压熔丝选择不当,在低压侧外部短路时不起保护作用;②配变长期过负荷,致使内部绝缘老化,受外部短路冲击时易发生内部短路; ③配变进水,内部绝缘严重受潮,在正常工作电压下发生击穿放电导致短路。

(3)低压断线故障的原因

①SLG型设备线夹与配变低压接线柱接触不良,产生过热现象;电工技术之家

②设备线夹与线路连接处在运行一段时间后出现松动,没有加以紧固,造成接触不良;

③没有使用铜铝过渡设备线夹,将铝线直接接到配变铜接线柱上,运行一段时间后在接触面形成氧化层,造成接触不良;

④引线截面过细,接头长期处于过热状态。

3、农网配变网故障的预防措施

(1)防雷击措施

①选用合格的避雷器,安装前一定要进行试验;

②对运行中的避雷器和地网,应按《电力设备预防性试验规程》规定的项目和周期进行试验,发现问题及时处理;

③避雷器的引下线截面按规程要求配置,并与地网可靠连接;www.dgjs123.com

④在变压器低压侧应安装一组FS—0.5型避雷器。

(2)防内部短路措施

①合理配置高、低压熔丝,严禁用铜、铝线代替熔丝;

②及时清理线路走廊的障碍物,防止发生线路短路故障;

③合理分配负荷,防止单相或三相长期过负荷;

④加强配变维护,每年的秋冬季作一次全面检查维修。

(3)防低压断线故障的措施:

①用TLF型线夹取代SLG型线夹,保证接触良好;

②每年的秋冬季检查维修时,对连接部分的螺丝进行受力检查;

③禁止铜、铝导体不经过渡直接相连;

④配变增容后,应重新核定引线的截面,不符合要求的予以更换。

4、结束语

配变是农网中单位价值最高的设备,亦是农网的心脏设备。我们既要重视农网的建设,又要重视提高农网的经济效益和社会效益。

因此,配变的管理要纳入农村电气化达标考核的内容,建立变台管理技术档案,做到有目标、有检查、有对比、有分析、有措施,经常保持设备处于良好状态,使其发挥出最大的效益。