高低压配电房日常安全检查的主要内容(第2页)
四、低压配电柜
1、主电路(铜排母线)、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝,与仪表指示是否对应。
2、输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象。
3、在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同,检查车间负载电压降是否超出规定:
4、各配电柜和电器内部,有无异声、异味;
5、带灭弧罩的断路器,三相灭弧罩是否完整无缺;
6、检查断路器、电磁铁芯吸合是否正常,有无线圈过热或噪声过大;
7、母线绝缘夹有无损伤和歪斜,母线夹固定螺丝有无松脱;
8、配电柜电器的表面是否清洁,接地连接是否正常良好;
9、配电房各处门、窗是否完好,配电柜上门是否完整,雨天屋顶有无渗漏水现象
五、电容补偿柜
1)电容器内部有无放电声;外壳有无鼓包、渗漏油现象。
2)检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。
3)电容器避雷器是否完好,外壳接地是否良好。
4)检查放电变压器串联电抗是否完好。
5)检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。
6)电容器外熔丝有无断落。
7)检查三相电流表是否平衡,有无不稳定或激增现象,各相差应不大于10%。
8)放电线圈及三相放电指示灯是否良好。
9)电容器油位是否在允许范围内。
10)电容器分档刀闸位置是否正确。
六、配电房环境
1、配电房门上就有相应的配电房标识,门锁完好。
2、配电室内严禁堆放杂物,做到室内设备无积灰、油泥、地面无积尘、无积水,环境清洁整齐。
3、配电房内照明足够良好、通风设备良好。
4、消防设施齐全有效。
5、配电室室内环境温度不应超过40摄式度,相对湿度应小于80%。
6、配电房内排水通畅,屋面、地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善。
7、专用工具安全用品应放置在操作方便的指定位置。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。