变电所一次设备二次设备分类及作用---第2页
负荷开关能在正常运行时断开负荷电流没有断开故障电流的能力,一般与高压熔断丝配合用于10kV及以上电压且不经常操作的变压器或出线上。
为了减少变电站的占地面积近年来积极发展六氟化硫全封闭组合电器(GIS)。
它把断路器、隔离开关、母线、接地开关、互感器、出线套管或电缆终端头等分别装在各自密封间中集中组成一个整体外壳充以六氟化硫气体作为绝缘介质。
这种组合电器具有结构紧凑体积小重量轻不受大气条件影响,检修间隔长,无触电事故和电噪声干扰等优点,具有发展前765kV已在变电站投入运行。
目前,它的缺点是价格贵,制造和检修工艺要求高。
变电站还装有防雷设备,主要有避雷针和避雷器。
避雷针是为了防止变电站遭受直接雷击将雷电对其自身放电把雷电流引入大地。
在变电站附近的线路上落雷时雷电波会沿导线进入变电站,产生过电压。
另外,断路器操作等也会引起过电压。避雷器的作用是当过电压超过一定限值时,自动对地放电降低电压保护设备放电后又迅速自动灭弧,保证系统正常运行。目前,使用最多的是氧化锌避雷器。
二、变电所一次二次设备的用途是什么
变电所一次设备:直接用于输、配电能的高压电气设备,经这些设备,电能从变电所送到各用户。如:变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。
二次设备:对一次设备进行监视、测量、控制、保护、调节以及为运行、维护人员提供运行工况或产生指挥信号所需的电气设备。
三、变电所二次设备分类及作用
对一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节的设备,称为二次设备。
二次设备主要包括哪些:
(1)测量表计。用来监视、测量电路的电流、电压、功率等。
(2)绝缘监察装置。用来监察交、直流电网的绝缘状况。
(3)控制和信号装置。控制主要是指采用手动或自动方式,通过操作回路实现配电装置中断路器的合、跳闸。
(4)继电保护及自动装置。
(5)直流电源设备。包括蓄电池组和硅整流装置。用作开关电器的操作、信号、继电保护及自动装置的直流电源,以及事故照明和直流电动机的备用电源。
(6)塞流线圈(又称高频阻波器)。为电力载波通信设备中必不可少的组成部分,它与耦合电容、结合滤波器、高频电缆、高频通信机等组成电力线路高频通信通道。塞流线圈起到阻止高频电流向变电站或支线泄漏、减小高频能量损耗的作用。
(7)综合自动化设备。