物业供配电工作的安全操作规程---第2页
4.2.1 配电变压器停电的操作要领:
a.拉开各低压出线开关;
b.拉开低压总开关;
c.拉开配电变压器高压侧开关。
4.2.2自发电停电的操作要领:
a.拉开发电机配电柜总开关;
b.关掉发电机控制电源。
4.2.3 配电变压器送电的操作要领:
a.合上配电变压器高压侧开关;
b.合上低压总开关;
c.合上各低压出线开关。
4.2.4 自发电送电的操作要领:
a.合上发电机控制电源;
b.合上发电机配电柜总开关。
4.2.5 在配电变压器上工作前,操作要领如下:
a.拉开高、低压两侧电源;
b.验电,确认无电;
c.两侧分别挂封三相短路接地线;
d.安全围栏,挂上"有人工作,禁止合闸"标示于高、低压开关处。
4.2.6 在配电柜开关上工作前,操作要领如下:
a.拉开开关、有明显的开路点;
b.验电,确认无电;
c.挂封三相短路接地线;
d.设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6cm以下者);
e.挂上"有人工作、禁止合闸"标示牌于停电开关处;
f.站在绝缘垫上工作,尽量单手作业。
4.2.7 各单位应根据具体供配电设备设施的特点,组织相关技术人员培训学习,熟练操作。