变电所的主接线方式有哪些(2)

作者:老电工时间:2017-07-30 19:07:58

变电所的主接线方式有哪些(第2页)

内桥接线一次侧可设线路保护,倒换线路时操作方便,设备投资与占地面积均较全桥少。缺点是操作变压器和扩建成全桥或单母线分段不如外桥方便。所以适用于进线距离长,变压器切换少的终端变电所。

对于内桥接线,为了在检修线路断路器QF1或QF2时不使供电中断,可在线路断路器的外侧增设由两组隔离开关构成的跨条,并且在跨条上联接所用电变压器T3,如图2b虚线所示。

在内桥接线中,主变压器一次绕组由隔离开关与母线联接,对环形供电的变电所,在操作时常被迫用隔离开关切、合空载变压器。

当主变压器为35kV,容量在7500kVA及以上;电压60kV,容量在10000kVA及以上;电压110kV,容量在31500kVA以上时,其空载电流就超过了隔离开关的切、合能力。此时必须改用由五个断路器组成的全桥接线,才能满足要求。

三、单母线分段式接线

有穿越负荷的两回电源进线的中间变电所,其受、配电母线以及桥式结线变电所主变压器二次测的配电母线,多采用单母线分段的接线方式,如图3所示。

变电所的主接线方式有哪些

图3 单母线分段主接线

当某回受电线路或变压器因故障及检修停止运行时,可通过母线分段断路器的联络,保证继续对两段母线上的重要负荷供电。所以多用于具有一、二级负荷,且进、出线较多的变电所。

母线采用断路器分段比用隔离开关操作方便,运行灵活,可实现自动切换以提高供电的可靠性。一般只在出线较少,供电可靠性要求不高时,为了经济才采用隔离开关作为母线的联络开关。

单母线分段主接线的不足之处是当其中任一段母线需要检修或发生故障时,接于该段母线的全部进、出线均停止运行。为此,一、二级负荷必须由接在两段母线上的环形系统或双回路供电,以便互为备用。

单母线分段比双母线所用设备少,系统简单、经济,操作安全。

四、双母线接线

双母线接线如图4所示。这种接线方式有两组母线WB1和WB2,两组母线之间用断路器QF联络,每一回路都通过一台断路器和两台隔离开关分别接到两组母线上,因此不论哪一回路电源与哪一组母线同时发生故障,都不影响对用户的供电,故可靠性高,运行灵活。双母线接线的缺点是设备投资多,接线复杂,操作安全性较差。这种接线主要用于负荷容量大,可靠性要求高,进、出线回路多的重要变电所。

变电所的主接线方式有哪些

图4 双母线接线