高压线安全距离是多少?高压线的危害及安全距离大小--第2页
1、安全距离-希望大家在野外遇到高压线时注意一下,如果不会目测、还是越远越好。
·10KV及以下- 0.70米
·20、35KV -1.00米
·66、110KV -1.50米
·220KV -3.00米
·330KV -4.00米
·500KV -5.00米
(依据-国家电网公司“电力安全工作规程”电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号)
220kV架空送电线路导线与建筑物之间的最小垂直距离为6米,边导线与建筑物之间的最小距离为5米(导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的距离指水平距离)。
220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。
安全是相对的,时间长了多多少少都会对人体造成危害的。
2、如何判断电压等级?
比较专业的是看杆塔、导线、绝缘子形式等。
最简单的办法:看杆塔的标号
至少在北京地区:
·写有“50XX”的是500KV
· 写有“22XX”的是220KV
·写有“11X”的是110KV
·写有“3X”的是35KV
-相对最危险的是35KV线路,因为北京地区、特别是门头沟、海淀、密云、怀柔等少数郊区还残存部分35KV线路是中性点接地的,比其他更高电压等级的线路对人更危险
3、安全距离的变化
上述安全距离是正常天气与正常条件下,但实际情况可能更复杂、隐患更多
·例如树木过高、过近
·例如狭窄山口等特殊地形
·例如人类特殊的行为-甩钓竿、放风筝、爬杆塔-包括兔兔所说的用登山杖指指点点!!!
·例如高压线本身的特殊情形-例如断线、例如断线且接地、例如遭受雷击(避雷即引雷哦)
·当然,还有天气的变化。。。
总之,即使是电力行业的专业人员,也必须随时保持警惕的
4、触电的过程
高压电对人的伤害有不同情形,
·例如击打(飞出去,只要不摔死、倒不会被烧)
·例如电击(类似雷劈,能在身体某个部位瞬间打出一个洞)
·兔兔生动而残忍的描述的,属于电烧伤,触电后长时间摆脱不开、只能干烧了。
--因此,高压电对人的伤害程度,主要在接触的时间-事实上,(北京)目前受到电线伤害的,高压线非常少。
因为:1、离人活动区域远,2、110KV开始往上有完善的“继电保护”,只要有人触电、1秒中之内就跳闸停电了,如果人没有离开、顶多重合一次就会再次自动停电-因此人顶多被电击2次,可能被打出去摔伤、而不会被持续烧伤。
-对人危害最大的反而是35KV及以下的,因为采用中性点接地方式,人触电后不会自动跳闸(只发出电压异常的信号),如果人体不能脱离、那才是真正的慢慢烧哪。
5、触电的判断(相关阅读:人体触电表现,人体触电急救措施 )
从上面可以看出,电,很危险,但高压电并不比低压电危险,北京每年死于10000V、6000V、380V、220V的不少,真正死于更高电压等级的却不多。
在我的工作中,指挥处理过被110KV电压打下来摔死的,却也经历过运行中的110KV杆塔被人生生放倒、拆卸偷走的,而真正电死烧死的基本都是10KV及以下的。