10kv高压线安全距离是多少(第2页)
为了防止人体触及或接近带电体,防止车辆或其他物体碰撞或接近带电体造成危险,人体需要与带电体保持一定的距离,这个距离称为安全距离。
我国《电力安全工作规程》给出了人员与通电高压交流线路的安全距离,见下表。
此外,为了防止发生意外触电或损毁电力设施的事故,还需要注意以下几个方面,如:不得在电力设施保护区内种植树木;不得在电力设施保护区内修建建筑物;不得在电力线路杆塔、拉线基础周围10米范围内取土、打桩、钻探、开挖等;大型施工机械作业时,施工机械与架空输电线路及其他带电体的最小安全距离不得小于8.5米,且应设专人监护;不得在架空线路保护区内堆放谷物、草料、垃圾、易燃易爆物;不得在架空电力线路两侧各300米区域内放风筝;禁止在高压线附近钓鱼等。
附2,小常识:高压线的安全距离
1、安全距离——在野外遇到高压线时注意一下,如果不会目测、还是越远越好
·10KV及以下—— 0.70米
·20、35KV ——1.00米
·66、110KV ——1.50米
·220KV ——3.00米
·330KV ——4.00米
·500KV ——5.00米
(依据——国家电网公司“电力安全工作规程”电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号)
220kV架空送电线路导线与建筑物之间的最小垂直距离为6米,边导线与建筑物之间的最小距离为5米(导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的距离指水平距离)。
220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。
安全是相对的,时间长了多多少少都会对人体造成危害的。
2、如何判断电压等级 (相关阅读:常用的电压等级 配电网电压等级 电压等级标准)
比较专业的是看杆塔、导线、绝缘子形式等等
最简单的办法是看杆塔的标号
至少在北京地区:
·写有“50XX”的是500KV
· 写有“22XX”的是220KV
·写有“11X”的是110KV
·写有“3X”的是35KV
相对最危险的是35KV线路,因为北京地区、特别是门头沟、海淀、密云、怀柔等少数郊区还残存部分35KV线路是中性点接地的,比其他更高电压等级的线路对人更危险
3、安全距离的变化
上述安全距离是正常天气与正常条件下,但实际情况可能更复杂、隐患更多
·例如树木过高、过近
·例如狭窄山口等特殊地形
·例如人类特殊的行为——甩钓竿、放风筝、爬杆塔——包括兔兔所说的用登山杖指指点点!
·例如高压线本身的特殊情形——例如断线、例如断线且接地、例如遭受雷击(避雷即引雷哦)
·当然,还有天气的变化。
总之,即使是电力行业的专业人员,也必须随时保持警惕的。
《电力设施保护条例实施细则》规定
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
10kV架空线路设计需要跨越建筑物的一般留出5m-10m距离。