首页 > 电工技术 > 漏电保护器

电流型漏电保护器的额定数据包括哪些?

作者:老电工时间:2019-07-08 11:15:23

有关电流型漏电保护器的额定数据,包括额定频率、额定电压、额定电流、额定漏电动作电流、额定漏电不动作电流等参数值,以及漏电保护器的最大分断时间。

电流型漏电保护器的额定数据值

主要数据:

1、额定频率为50HZ。

2、额定电压Un为220V,380V。

3、辅助电源电压Usn为:直流为 12、24、40、60、110、220V;交流为12、48、220、380V。

4、额定电流In为6、10、16、2O、25、32、4O、 50、(60)、63、100、(125)、160、200、250A。带括号的不优先推荐采用。
 
5、额定漏电动作电流In·dz为0.006、0.01、(0.015)、0.03、(0 .05)、(0.075)、0.1、(0.2)、0.3、0.5、1、3、5、10、20A。带括号的值不优先采用。

6、额定漏电不动作电流的优选值为0.5I n·dz。

7、漏电保护器的最大分断时间:

1)直接接触保护

当动作电流I n·dz≤0.03A时,若保护器流过的零序电流为1倍I n·dz时为0.2s,2倍时为0.1s,流过0.25A时为0.04s;

2)间接接触防护

流过l倍时为0.2S,2倍时为O.1S,5倍时为0.04s;延时型漏电保护器只适用于间接接触保护,其In·dz>0.03A。延时保护延时时间的优选值为0.2、0.4、0.8、1、1.5、2s。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读