漏电保护器设备外壳接地有哪些要求?

作者:老电工时间:2019-07-07 10:40:48

有关漏电保护器设备外壳接地的一般要求,漏电保护器所保护的电气设备的外壳都应接地,高灵敏度(动作电流在15毫安以下)漏电保护器对单台设备进行保护时,可以不接地。

漏电保护器设备外壳接地要求

注意,漏电保护器所保护的电气设备,其外壳都应接地。

只有采用高灵敏度(动作电流在15毫安以下)漏电保护器对单台设备进行保护时,才允许该设备不接地。

对设备外壳接地的一般要求

1、条件许可时,所保护设备的金属外壳应实行单独接地。

此时,如果采用动作电流在30毫安以下的高灵敏度漏电保护器,接地电阻应在500欧以下。

2、所保护设备的金属外壳的接地,最好与电源中性点的接地分开。

如果无法分开或者分开接地存在困难,则在采用电磁式漏电保护器时可接至保护地线(PE),该地线不应通过零序电流互感器,因为它是直接从进线端引出的。

如果采用电子式漏电保护器,则应校核发生单相接地时,漏电保护器的辅助电源电压是否在允许的电压范围以内,以保证其可靠动作。