漏电保护器的维护范围与使用注意事项

作者:老电工时间:2019-09-04 20:59:58

有关漏电保护器的维护范围,漏电保护器使用注意事项漏电保护器专业电工维护范围与居民维护范围,供大家参考。

漏电保护器的维护范围

一、漏电保护器使用注意事项

1、严禁湿手操作漏电保护器,否则可能发生电击的危险;

2、漏电保护器进行动作特性试验时,应使用经国家有关部门检验合格的专用测试仪器,严禁直接触碰接地装置或直接短路的实验方法;

3、严禁在漏电保护器的出线端直接检测绝缘电阻,否则会烧坏内部的电子元件;

4、漏电保护器的过载、短路和漏电(剩余电流)保护特性,均由制造厂整定,不允许随意拆开调节;

5、漏电保护器因被保护电路发生故障(漏电、过载或短路)而跳闸后,必须查明原因后才能进行合闸操作。

6、建议漏电保护器要“一次性使用”,不可维修,维修后的漏电保护器严禁使用。

7、要明确,漏电保护器虽有一定的保护作用,但并不能保证万无一失,所以对漏电保护器的作用应有一个正确的认识:漏电保护器并非“保命器”,很多原因都可以造成其拒绝跳闸,学习一些安全用电知识要比完全依靠漏电保护器多一分安全保障。来自:电工技术之家

8、为了避免漏电保护器运行出现问题,我们必须对其进行定期维护和检验,以确保运作的可靠性。

二、专业电工维护范围(漏电保护器)

1、漏电保护器安装场所应通风,干燥,有预防雨淋,灰尘和有害气体侵蚀的措施。应尽量远离其他铁磁体和电流很大的载流导体,避免磁场干扰。

2、定期清扫灰尘,保持漏电保护器外壳及其上部件连接端子的清洁、完好和牢固连接,漏电保护器外壳胶木件的最高温度不得超过65摄氏度,外壳金属件最高温度不得超过55摄氏度,外壳金属件最高温度不得超过55摄氏度,同时,还要保持漏电保护器操作手柄动作灵活可靠。

3、每月检验一次漏电保护器动作的可靠性。具体方法是:在闭合通电的状态下按一下试验按钮,如漏电保护器正确跳闸,说明正常,反之,则说明漏电保护器存在故障,请有经验,有资质的电工进行检查更换。高温多雨的夏秋季节和农忙季节应增加试验次数。

4、漏电保护器使用一年后,应请专业电工对其进行检修;

5、漏电保护器跳闸后不能强行送电。漏电保护器跳闸后,若经检查未发现事故点,允许试送电一次,如果再次跳闸,应查明原因,并采取相应措施处理后方能再次合闸送电。特别是漏电保护器在检测到漏电或短路故障后跳闸时,(www.dgjs123.com)一定要查清和消除存在的电器隐患,千万不要随意让其退出运行,否则就会引发电气事故。

6、安装漏电保护器后并非万无一失,漏电保护器并非是“保命器”在两线触电不接地的情况下,漏电保护器就不会动作。

另外,漏电保护器本身也有损坏或动作失灵的时候。因此,安装了漏电保护器后,用电也应做到以预防为主,非专业电工严禁带电维修用电设备(用电器)或供电线路。

7、及时更换到了使用寿命的漏电保护器。国家标准规定,家用漏电器的有效使用年限,电子式为6年,电磁式为8年,到达使用年限后应及时更换。

三、居民维护范围(漏电保护器)

检验漏电保护器的漏电保护功能是否有效。每月检查一次。

方法:漏电保护器上都有一只试验按钮(一般漏电保护器上都会明显标识),按一下试验按钮(漏电保护器正在供电的时候),如漏电保护器正确断开,说明正常,反之则说明漏电保护器的漏电保护功能已经失效,应请专业资格人员进行更换,严禁继续使用。