首页 > 低压电器 > 开关

15千瓦负载用多大开关,15千瓦电机空开大小选择

作者:老电工时间:2017-07-14 10:40:12

15千瓦负载用多大开关,15千瓦电机空开大小选择

不同功率的负载对开关的选择要求不同,15千瓦负载用多大开关,15千瓦电机需配多大电线和多少安空开,15千瓦负荷用多大线多大开关多大漏电保护器,一起来了解下。

一、15千瓦电机需配多大电线和多少安空开

15千瓦电机需配10平方毫米铜电线和80安空开。

选择一个电机需要使用多粗的电线,应根据这个用电器使用的电源电压,去除以这个用电器的功率,计算出这个用电器需要电源为其提供多少A电流。

然后,根据国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”查出对应电线芯线粗、细即可。

因为这个用电器是15KW的,一般使用的是380V电源,则它的工作电流为:I=15KW/380V=39.5A。

根据线规表查出,可以使用4平方毫米的铜线即可。但是考虑到电机的启动电流比电机正常工作时电流要大近一倍,应该选择大一些规格的电线。所以应选择10平方毫米的铜线。

空气开关应该根据线路中最大电流去选择,所以应该选择80A的。

二、15千瓦负荷用多大线多大开关多大漏电保护器

三相电电流计算用,功率/电压/根号3/功率因数
15KW/380/1.732/0.85=26.8A

然后。断路器的额定电流按照,负载电流的1.5-2倍左右选择.

所以,断路器选择3P+N40A及以上的漏电断路器就能满足控制要求.

电缆线建议选择3*6+1*4的。

三、十五千瓦负荷要用多大的电缆?

如果是380V,那么先计算出15KW有多少电流 I=P/1.73×380×0.85×0.85,15000÷474.97=32A,保险点用4X10平方的铜芯电缆。

如果是220V 15000/220=68A,就要用4X25平方的电缆。

电线电缆:电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。

电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和起到保护、绝缘作用的护套组成。只含有一条缆芯而且直径较细的电缆通常被称为电线。也有些电线没有绝缘护套,被称为裸线。

电缆中的缆芯由导电性能良好的金属材料制成,通常使用铜(导电性能良好)或铝(成本较低)。

四、三相15千瓦的负荷应用多大的空气开关

三相平衡负载用额定电流32A空开,如三相不平衡,按最大一相负荷电流选择空开额定电流,使空开额定电流大于最大一相负荷电流。

五、负载为15千瓦应选用多大的漏电保护开关

三相四线式,负载15千瓦应选用多大的漏电保护开关?

若是电感负载15千瓦电机,应选带漏电保护器的电感式30安培空氕开关。漏电保护器只要漏电流不大于30ma均应不超1秒跳闸,它不受用电设备功率大小而变动。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读