首页 > 低压电器 > 开关

什么是开关失灵保护?开关失灵保护的动作条件

作者:老电工时间:2016-07-20 04:46:16

什么是开关失灵保护?开关失灵保护的动作条件

当系统发生故障,故障元件的保护动作而其开关操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用其所在母线相邻开关跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关开关同时跳闸的保护或接线称为开关失灵保护。
开关失灵保护是"近后备"中防止开关拒动的一项有效措施。

开关失灵保护动作出口的条件
1、目标开关未跳开(由辅助接点判断)。
2、回路中电流大于有流判据。
3、有其他保护动作出口。
4、负序或零序电压大于闭锁值。
断路器失灵保护由故障元件的继电保护启动,手跳不启动失灵保护。
在启动失灵保护的回路中,除了故障元件的触点外,还包括断路器失灵判别元件的触点,利用失灵分相判别元件来检测失灵故障的存在。
从时间判别断路器失灵故障的存在,失灵动作时间应大于故障元件断路器跳闸时间和继电器返回时间。
失灵保护有负序、零序闭锁元件。
变压器发生故障或不采用母线重合时,失灵保护动作后闭锁各连接元件的重合闸回路。
当某一连接元件退出运行时,他的启动失灵保护回路应同时退出。
附1,开关失灵保护的作用
1、对带有母联开关和分段开关的母线要求开关失灵保护应首先动作于断开母联开关或分段开关,然后动作于断开与拒动开关连接在同一母线上的所有电源支路的开关,同时还应考虑运行方式来选定跳闸方式。
2、开关失灵保护由故障元件的继电保护启动,手动拉开开关时不可启动失灵保护。电工天下,www.dgjs123.com
3、在启动失灵保护的回路中,除故障元件保护的触点外还应包括开关失灵判别元件的触点,利用失灵分相判别元件来检测开关失灵故障的存在。
4、为从时间上判别开关失灵故障的存在,失灵保护的动作时间应大于故障元件开关跳闸时间和继电保护返回时间之和。
5、为防止失灵保护误动作,失灵保护回路中任一对触点闭合时,应使失灵保护不被误启动或引起误跳闸。
6、开关失灵保护应有负序、零序和低电压闭锁元件。对于变压器、发电机变压器组采用分相操作的开关,允许只考虑单相拒动,应用零序电流代替相电流判别元件和电压闭锁元件。
7、变压器发生故障或不采用母线重合闸时,失灵保护动作后应闭锁各连接元件的重合闸回路,以防止对故障元件进行重合。
8、 以旁路开关代替某一连接元件的开关时,失灵保护的启动回路可作相应的切换。
9、 某一连接元件退出运行时,它的启动失灵保护的回路应同时退出工作,以防止试验时引起失灵保护的误动作。
10、失灵保护动作应有专用信号表示。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读