刀开关的使用注意事项
一、刀开关是什么
刀开关是手动开关,包括胶盖刀开关、石板刀开关、铁壳开关、转换开关、组合开关等。
手动减压启动器属于带有专用机构的刀开关。刀开关只能用于不频繁启动。
刀开关是最简单的控制电器。由于没有或只有极为简单的灭弧装置,刀开关无力切断短路电流。
二、刀开关使用注意事项:
1、胶盖刀开关只能用来控制5.5KW以下的三相电动机。刀开关的
额定电压必须与线路电压相适应。
2、380V的动力线路,应采用500V的闸刀开关;220V的照明线路,可采用250V的刀开关。
3、对于照明负荷刀开关的
额定电流大于
负荷电流即可;对于动力负荷,开关的额定电流应大于负荷电流的3倍。
4、闸刀开关所配用熔断器和熔体的额定电流不得大于开关的额定电流。
5、用刀开关控制
电动机时,为了维护和操作的安全,应该在刀开关上方另装一组插式熔断器。