刀开关的正确安装方法
1、瓷底胶盖刀开关的安装
1)底板应垂直于地面安装,合闸位置应在上方,不允许横装或倒装,更不允许将开关放在地上使用。
2)电源进、出线不能接反。电源进线应接在上端接线座,负载应接在下端接线座,保证更换熔丝时的安全。
3)安装后应检查刀片和夹座是否成直线接触,若刀片和夹座歪扭或夹座压力不足,应及时修复。【刀开关安装方法图解】
4)在刀闸断开的情况才能更换熔丝。熔丝只能用原熔丝规格相同的,严禁用铝丝、铜丝代替。
2、铁壳开关的安装
1)将木配电板的底板固定在墙上。然后将盖板固定在底板上,铁壳开关就装在盖板上。如线路是瓷夹板或电线管配线,应在盖板的上下端分别切开一个缺口,以便放入导管和电线管,如图。
(a) (b)
(a)底板的安装 (b)开关的安装
2)必须垂直安装,安装高度一般离地高1.3—1.5m左右,以方便操作和保证安全。
3)进、出线都必须穿过开关的进出线孔,在进、出线孔处安装橡皮垫圈,以防止导线绝缘层的磨损。
4)外壳接地螺钉必须可靠接地。