首页 > 低压电器 > 开关

刀开关有什么作用?

作者:老电工时间:2019-11-29 09:26:51

有关刀开关的作用,刀开关灭弧能力差,一般不带灭弧罩的刀开关,不可用于切断负荷电流,刀开关的主要作用是根据电力回路的额定电流进行电路的开断。

刀开关的作用

一、刀开关是什么

刀开关的运用主要根据电力回路的额定电流,这个电流应当等于所控制的各支路负截额定电流的总和。

如果回路中有电动机,则应按电动机和起动电流来计算,此外,还要根据回路可能出现的短路电流来选用。

它的型号表示为:刀开关用于交流电压500V以下,直流电气440V以下电路中,用以切断电器。

其最大额定通过电流可达1500A。刀开关没有过电流保护装置。

使用时应与带有过电流保护装置的电器串联使用,如熔断器、自动开关等。

刀开关灭弧能力差,一般不带灭弧罩的刀开关,不用来切断负荷电流:带有灭弧栅罩的刀开关虽可切断额定负荷电流,但一般只作为隔离用。

二、刀开关的特点

刀开关又称闸刀开关或隔离开关,它是手控电器中最简单而使用又较广泛的一种低压电器。

刀开关在电路中的作用:隔离电源,以确保电路和设备维修的安全;分断负载,如不频繁地接通和分断容量不大的低压电路或直接启动小容量电机。

刀开关是带有动触头--闸刀,并通过它与底座上的静触头--刀夹座相楔合(或分离),以接通(或分断)电路的一种开关。其中以熔断体作为动触头的,称为熔断器式刀开关,简称刀熔开关。

转换开关用于主电路将一组已连接的器件转换到另一组已连接的器件。

采用刀开关结构形式的称为刀形转换开关;采用叠装式触头元件组合成旋转操作的,称为组合开关。

常用的刀开关有HD型单投刀开关、HS型双投刀开关(刀形转换开关)、HR型熔断器式刀开关、HZ型组合开关、HK型闸刀开关、HY型倒顺开关和HH型铁壳开关等。

三、刀开关的主要作用

刀开关在电路中的作用:主要用来隔离电源或手动接通与断开交直流电路,也可用于不频繁的接通与分断额定电流以下的负载,如小型电动机、电炉等。

刀开关是最经济但技术指标偏低的一种刀开关。刀开关也称闸刀开关或者开启式负荷开关

附1,刀开关的选用原则

刀开关选择时应考虑以下两个方面:

1)刀开关结构形式的选择

根据刀开关的作用和装置的安装形式来选择如是否带灭弧装置,若分断负载电流时,应选择带灭弧装置的刀开关。

根据装置的安装形式来选择,是否是正面、背面或侧面操作形式,是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线的结构形式。

2)刀开关的额定电流的选择

一般应等于或大于所分断电路中各个负载额定电流的总和。对于电动机负载,应考虑其启动电流,所以应选用额定电流大一级的刀开关。若再考虑电路出现的短路电流,还应选用额定电流更大一级的刀开关。

附2,刀开关的作用及功能特点

刀开关的容量比较大,其额定电流在100A~1500A之间,主要用于供配电线路的电源隔离作用。隔离开关没有灭弧装置,不能操作带负荷的线路,只能操作空载线路或电流很小的线路,如小型空载变压器、电压互感器等。

刀开关是一种手动电器,常用的刀开关有HD型单投刀开关、HS型双投刀开关、HR型熔断器式刀开关、HZ型组合开关、HK型闸刀开关、HY型倒顺开关等。

开关的运用主要根据电力回路的额定电流,这个电流应当等于所控制的各支路负截额定电流的总和。如果回路中有电动机,则应按电动机和起动电流来计算,此外,还要根据回路可能出现的短路电流来选用。 

型号表示为:刀开关用于交流电压500V以下,直流电气440V 以下电路中,用以切断电器。其最大额定通过电流可达1500A。

刀开关没有过电流保护装置。使用时应与带有过电流保护装置的电器串联使用,如熔断器、自动 开关等。

刀开关灭弧能力差,一般不带灭弧罩的刀开关,不用来切断负荷电流:带有灭弧栅罩的刀开关虽可切断额定负荷电流,但一般只作为隔离用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读