LW5D-16 2型万能转换开关如何接线?

作者:老电工时间:2021-08-13 09:35:46

有关LW5D-16 2型万能转换开关的接线方法,LW5D-16正泰电压转换开关的接线图说明,包括LW5D-16 2型万能转换开关的12个触点,面板接线端子,电压线顺序等的接线方法。

LW5D-16 2型万能转换开关的接线方法

LW5D-16正泰电压转换开关一共有12个触点,面对开关正面,把开关分为上下左右四个w位置,面板指示上为0,即空挡,左为AC,右为AB,下为BC相。

面板后是接线端子,也分为上下左右,先说左右。左边6个端子上与下出厂时已经连接,从前到后,分别是上1下3为第一组,做A相,上5下7为第2组,做B相,上9下11为第3组,做C相。

三个电压线顺序第一组接点接A,第二组接点接B,第三组接C。即.1.3,5.7,9.11接ABC三相。LW5D-16 2型万能转换开关。

右边6个端子上下分开,但前后端子上与下分别已经连接。即2、6、10是右边上面第一组接点 4、8、12是下面第二组接点。即2.6.10与4.8.12  接电压表。  这两组接点分别是接电压接电压的两根线   电压表过来的两根可以任意接这两点,这两点没有顺序之分。

当开关手柄转到指示0时,所有端子都处于开路状态,没有触点接通,ABC三相电分别接在AB相,左边前面首排A相端子上面的1端点与右边前面首排端子上面的2点接触,即1、3端与2、6、10端相通,同时,左边第2排即B相端子的下点7与右边的同样排的下点8联通,即5、7与4、8、12联通,从2、6、10端与4、8、12端各引出导线接到电压表的两个端子,就形成一个线电压回路了。这个拿到开关观察完全可以看清楚。

同理,分别解释AC与BC相的回路。