地线是否可以和火线同穿一根管,三个问题一探究竟

作者:老电工时间:2020-11-05 16:27:46

有关地线和火线的穿管问题,地线是否可以和火线同穿一根管,在穿管的过程中需要注意哪些问题,有些电工说同一个回路内的电线,必须穿入同一根管内,是否真的可行,一起来了解下。

地线和火线的穿管问题

可以同穿一根管,且有时必须同穿一根管

在《GB50327》中有明确说明:同一个回路内的电线,必须穿入同一根管内。即如果这根火线和地线(还有零线)是属于一个回路,它们就必须穿入同一根管内。不同回路内的火线和地线,可以同穿一根管,也可以不同穿。

如果A回路的火线和B回路的地线同穿一根管,则表示两个回路内的电线必须全部穿入这根线管。

此外,在电线穿管的过程中,还需要注意以下三个问题。

一、接头

电线在敷设的过程中势必会出现接头,对待电线接头,需要掌握两个原则。

1.接头必须在接线盒内进行,若接头处不需要安装开关插座,则要设立专用的接头盒,并用挡板挡住。保证将来检修时可以很快的打开、看到接头,并在换线时不被电线接头影响。

2.无论是做接头还是安装开关插座,穿线管必须与接线盒妥善连接,不能出现电线直接暴露在空气中或墙内的情况。

二、拉线

为了方便维修时更换电线,要求在出现以下二种情况中的任意一种时增设拉线盒——拉线盒又叫过路盒,这个接线盒内没有任何接线和接头,电线直接从盒内穿过,最后用挡板挡住。换线时打开拉线盒,剪断电线即可轻松将电线拉出。

1.线管长度超过15米,期间没有出现接线盒。

2.线管出现两个及以上的90°角。

三、穿线数量

电线穿管,在数量上有三种规定,第一点就是同一回路内电线必须穿入同一根线。

两点要求:

1.穿线管内电线的总截面积(含绝缘层),不应超过穿线管内径的40%——这两个数据不好计算,平时说的电线直径都是指导体直径,而平时说的穿线管直径都是指外径。与需要的数据刚好相反。
根据实际测量结果来确定数量,不同型号的电线,绝缘层厚度不同;不同厂家的穿线管,外皮厚度也不同。

经验数据:16管内可穿入2.5平方电线6根;4平方电线3根——行业标准一般都高于国标,比如家庭装修,常见20管内只穿入3根电线的情况。

2.同一根穿线管内最多穿入8根线,所以插座回路需要三根线(零线、火线、地线),一根穿线管内最多穿入两个回路的电线;照明回路需要两根线,一根穿线管内最多可穿入四个回路的电线。 