首页 > 家装电工 > 电路布线

家装电路中的穿线工艺要求

作者:老电工时间:2020-04-01 11:03:21

在家装电路的施工操作中,对穿线工艺的要求有哪些,这里总结了家装电路中的穿线工艺要求,主要包括工具和器材的准备、穿线相关标准和要求,以及导线截面积的计算和选择要求等。

家装电路的穿线工艺

1.工具和器材的准备

线材、胶布、穿线器、线卡、小锤等。

2.穿线相关标准和要求

(1)导线在管内严禁有接头,接头应在接线盒(箱)内。

(2)管内导线的截面积应小于线管截面的40%,单根PVC管内走线一般不得超过3根。

3.导线截面积的计算和选择

(1)照明回路一般采用1.5mm2线和2.5 mm2线;

(2)插座回路一般采用2.5 mm2线和4.0 mm2 线;

(3)铜导线的截面积按下式进行计算:

布线管工艺完成后,就可以进行下一步的穿线工作了。

穿线工艺有两种方式,一种是固定、密封线管后穿线,另一种是在没有固定、密封线管前进行穿线,这两种方式应根据具体情况选择一种。

没有固定、密封线管前的手工穿线如图1。

图1,没有固定、密封线管前的手工穿线

图2,穿线器穿线示意图

长距离的穿线或是穿贵重的音响线时,建议采用穿线器穿线。穿线器穿线示意图如图2。

穿好线的配管示意图如图3;线槽回路线管较多时,各线管内的配线应做好记号(标号),如图4。

图3,穿好线的配管示意图

图4,各线管内的配线应做好记号(标号)

弱电穿线与强电穿线的方法基本相同,弱电穿线示意图如图5。

图5,弱电穿线示意图

以上就是家装电路中的穿线工艺要求,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读