家装电工的开槽工艺要求

作者:老电工时间:2020-04-01 09:50:06

在家庭装修过程中,在定位完成后,家装电工根据电路定位与电路走向,开始开布线槽,这里说一说家装电工的开槽工艺要求,线路槽有讲究,必须严格按照工艺要求来做。

家装电工的开槽工艺

线路槽有讲究,必须做到横平竖直,规范的做法是不允许开横槽的,以免墙的承受力。

根据所画线路和所注明的回路,计算出开槽的深度,所开槽深度为线管的管径加12mm。开槽进可以直接用凿子凿,或用切割机、开凿机、电锤等。

1.工具与器材的准备

电锤、切割机、手套、风帽、垃圾袋等。

2.开槽工艺的相关标准和要求

(1)以画线为依据,进行开槽。所开线槽必须横平竖直。

(2)砖墙开槽深度为线管管径12mm。

(3)同一槽内有2根以上线管时,注意管与管之间必须有≥15mm的间缝。

(4)顶棚是空心板的,严禁横向开槽。

(5)在混凝土上开槽绝不可伤及其钢筋结构。承载结构、梁、柱不得打洞穿孔,不得破坏钢筋结构。

(6)开槽应遵循就近原则及开槽的方便。

(7)开槽次序宜先地面后顶面,再墙面;同一房间、同一线路宜一次开到位。

(8)直角的拐角处应将角内侧切开,最好切成圆弧形以便于后期安装管子。

(9)为了便于对开槽深度的控制,可以在开槽前调节并固定切割机或电锤的工作深度。

(10)为了开槽高效与美观,建议用先进的工具。

(11)开槽完毕后,必须及时清理槽内的垃圾。

图1,槽工艺示意图

开槽工艺示意图如图1。

图2,开好的槽

开好的槽的效果图如图2,不规范的开槽示意图如图3。

图3,不规范的开槽示意图

3.清理槽渣

确认所开线槽完毕后,及时清理槽渣,清理时应洒水防尘,如图4。

图4,清理槽渣

以上就是几点家装电工的开槽工艺要求,希望对大家有所帮助。