过欠压磁保持继电器的驱动电路图解

作者:老电工时间:2019-11-02 06:55:02

有关过欠压磁保持继电器的驱动电路图,磁保持继电器驱动电路的作用,磁保持继电器由AT89C52的P1.0、 P1.1发出控制信号,P1.1为高电平时线圈中有正向电流,P1.0为高电平时线圈中有反向电流。

过欠压磁保持继电器的驱动电路图

一、磁保持继电器驱动电路

磁保持继电器能使电磁线圈中保持上次驱动脉冲所注入的磁场不便,即在正常工作时不需要加驱动电流,只在需要改变触点状态时加上200ms的反向脉冲即可。

随后不需要任何驱动,节省了能量,降低了消耗。

二、过欠压磁保持继电器的驱动电路的电路图

磁保持继电器由AT89C52的P1.0、 P1.1发出控制信号,P1.1为高电平时线圈中有正向电流,P1.0为高电平时线圈中有反向电流。

驱动电路由R21、R45、R47、R48、R49、R50、PNP三极管VT1、VT4,三极管VT5、VT6、VT7、VT8组成。L为电磁线圈。

当P1.1=1、P1.0=0时三极管VT4、VT7、VT8导通,而VT1、VT5、VT6截止。(电工天下 www.dgjs123.com)流经L的电流方向为+12V→VT4的E极→VT4的C极→线圈的B端→线圈的A端→VT7的C极→VT7的E极→地,继电器触点接通;

当P1.1=0、P1.0=1时三极管VT4、VT7、VT8截止,而VT1、VT5、VT6导通。流经L的电流方向为+12V→VT1的E极→VT1的C极→线圈的A端→线圈的B端→VT6的C极→VT6的E极→地,继电器触点断开。

当P1.1=P1.0=0时,所有三极管均截止,线圈无电流。当P1.1=P1.0=1是不允许的情况,因为这时所有的三极管均导通,功耗很大。