时间继电器的原理_时间继电器的图形与文字符号

作者:老电工时间:2019-11-04 09:32:12

有关时间继电器的工作原理时间继电器的图形与文字符号表示,时间继电器按按延时方式分类,延时方式有通电延时和断电延时两种。

时间继电器的原理_时间继电器的图形与文字符号

一、时间继电器的功能

在自动控制系统中,有时需要继电器得到信号后不立即动作,而是要顺延一段时间后再动作并输出控制信号,以达到按时间顺序进行控制的目的。时间继电器就能实现这种功能。

二、时间继电器的工作原理与结构

时间继电器按工作原理分可分为:电磁式、空气阻尼式(气囊式)、晶体管式、 单片机控制 式等。其外形如下图所示。

空气阻尼式时间继电器是利用空气阻尼原理获得延时的。

其外形图,如下:

空气阻尼时间继电器由电磁机构、延时机构、触头系统三部分组成。

延时方式有通电延时和断电延时两种。

断电延时型结构及工作原理见下图:当线圈 1 通电后,衔铁 3 连同推板 5 被铁心 2 吸引向下吸合,上方微动开关 4 压下,使上方微动开关触头迅速转换。

同时在空气室 10 内与橡皮膜 9 相连的活塞杆 6 也迅速向下移动,带动杠杆 7 左端迅速上移,微动开关 14 的延时常开触点马上闭合,常闭触点马上断开。

当线圈断电时,微动开关 4 迅速复位,在空气室 10 内与橡皮膜 9 相连的活塞杆 6 在弹簧 8 作用下也向上移动,由于橡皮膜下方的空气稀薄形成负压,起到空气阻尼的作用,因此活塞杆只能缓慢向上移动,移动速度由进气孔 12 的大小而定,可通过调节螺钉 11 调整。经过一段延时后,活塞 13 才能移到最上端,并通过杠杆 7 压动开关 14 ,使其常开触点延时断开,常闭触点延时闭合。(电工技术之家 www.dgjs123.com)

三、时间继电器的图形符号及文字符号

如图:

时间继电器的图形符号及文字符号

四、时间继电器按按延时方式分类

按延时方式可分为通电延时型时间继电器和断电延时型时间继电器。

对于通电延时型时间继电器,当线圈得电时,其延时动合触点要延时一段时间才闭合,延时动断触点要延时一段时间才断开。当线圈失电时,其延时动合触点迅速断开,延时动断触点迅速闭合。

对于断电延时型时间继电器,当线圈得电时,其延时动合触点迅速闭合,延时动断触点迅速断开。当线圈失电时,其延时动合触点要延时一段时间再断开,延时动断触点要延时一段时间再闭合。