有关交流接触器的选用方法,交流接触器的选用条件及额定电流、额定电压、操作频率的选择,并详细介绍了交流接触器运行维护的几个方面,包括触点维护、铁芯维护、电磁线圈维护等。
一、交流接触器的选用:
1、选择交流接触器的类型,应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载。
2、主回路触点的额定电流应大于或等于被控设备的额定电流,控制电动机的接触器还应考虑电动机的起动电流。如果交流接触器控制的电机起、制动或正反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用。此外,主触头的额定电流可根据经验公式计算:
Ie主触头≥ (A)
3、主触头的额定电压,接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非电磁线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应大于或等于负载的额定电压。
4、操作频率的选择,操作频率就是指接触器每小时通断的次数。当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊。操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的接触器。
5、交流接触器电磁线圈额定电压的选择,接触器的电磁线圈额定电压有36V、110V、220V、380V等,电磁线圈允许在额定电压的80%~105%范围内使用。接触器的电磁线圈电压可直接选用380V或220V,具体可根据控制回路的电压来选择。
二、交流接触器的运行维护:
1、运行中检查项目:
1)、通过的负荷电流是否在接触器额定值之内;
2)、接触器的分合信号指示是否与电路状态相符;
3)、运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;
4)、电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常。
5)、灭弧罩有无松动和损伤情况;
6)、辅助触点有无烧损情况;www.dgjs123.com
7)、传动部分有无损伤;
8)、周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。
2、交流接触器的维护:
在电气设备进行维护工作时,应一并对接触器进行维护工作。
1)、外部维护:
a.清扫外部灰尘;
b.检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;
2)、触点系统维护:
a.检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;
b.接触器触头表面应保持清洁,不允许涂油。当触头表面有因电弧作用而形成金属小珠时,应及时铲除,但银及银合金触头表面产生的氧化膜,由于接触电阻很小,不必修锉,否则竟缩短触头的寿命。
c.检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;
d.测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;来自:电工技术之家
e.检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。
3)、铁芯部分维护:
a.清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;
b.检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;
c.铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。
4)、电磁线圈维护:
a.测量线圈绝缘电阻;
b.线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65℃;
c.检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。
5)、灭弧罩部分维护:
a.检查灭弧罩是否破损;
b.灭弧罩位置有无松脱和位置变化;
c.清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。