交流接触器的工作原理与内部结构说明

作者:老电工时间:2016-06-10 20:32:25

交流接触器的工作原理与内部结构说明

接触器的工作原理是依据当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的。

因此,动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。

交流接触器主要由四部分组成:

1、电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;

2、触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;

3、灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;

4、绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。

一、口诀交流电路要合断,远程控制怎么办?

使用交流接触器,按钮一按就办完。

主要部件三部分,铁心线圈和触点。

触点分为主和辅,三主四辅为一般。

四辅两开和两闭,控制电路和它连。

三主触点主电路,额定电流由它担。

线圈通入交流电,铁心就有磁力线。

磁力吸引铁心合,带动触点开或关。

一旦断电磁消失,弹簧作用开关断。

线圈电压有高低,配备电源不可乱。

二、交流接触器的说明

1、交流接触器的结构

交流接触器被广泛地使用在三相低压电路中,作为开关元件,其常用低压系列的外形如上图所示。下图(a)给出的是一个CJ20典型规格的内部结构图。

如下图所示,交流接触器由三个主要部分组成:铁心(包括叫静铁心的静置部分和叫动铁心的用弹簧支撑的可动部分,动铁心有时也被叫做“衔铁”)、套在铁心上的线圈和触点。另外,还会有支撑和固定部件、连线端子、铁心复位弹簧等,额定电流在40A及以上的还要有一个重要的部件——灭弧罩。

20A及以下的接触器一般有4对常开和4对常闭触点,并且通/断电流的能力相同,即不分主辅。

20A以上的接触器则一般有3对常开的主触点和4对辅触点(含两对常开触点和两对常闭触点),两种触点通/断电流的能力不相同。

主触点与主电路连接,其可长期通过的最大电流被称为额定电流,也是确定接触器规格的电流数值,如40A、150A等。辅助触点用于控制电路(有时被称为“二次线路”),例如:作自保或互锁的接点、指示灯的开关等,其长期通电能力一般为5A或10A。

2、交流接触器的工作原理

下图(b)是其工作原理示意图。当接触器的线圈(俗称“线包”)两端加上额定的交流电压后(我国在低压线路中,较常使用的低压接触器线圈额定电压有380V和220V两种,本部分口诀中有些地方出现的“三八”和“二二”就是这两种电压值的缩写形式。

在使用时,一定要注意所用电源的电压要与接触器线圈电压一致,否则不是烧毁线圈,就是不能正常工作,本口诀最后一句“线圈电压有高低,配备电源不可乱”要表明的就是这一问题),铁心即产生磁性,在磁力的作用下,动铁心与静铁心相互吸引而克服弹簧的力量贴合在一起,同时带动动触点与静触点闭合或断开(含主触点和辅助触点),完成合闸动作。

当断开电源时,线圈失电,磁力也就随之消失,动铁心在复位弹簧的作用下离开静铁心,回到初始位置,完成跳闸动作。

3、交流接触器的系列规格

交流接触器的系列规格一般按其主触点的额定电流来划分,不同系列的划分方法基本相同,下面下表给出现行常用的4种产品的规格数据(用于额定电压为380V的线路中),以方便选用。

交流接触器的额定分断能力,一般为其额定运行电流的10倍。