有关接触器自锁正转控制线路的作用,该自锁正转控制线路的动作过程,该线路的工作原理,以及接触器自锁正转控制线路的欠电压保护、失压(或零压)保护。
如果要使点动控制线路中的电动机长期运行,起动按钮SB必须始终用手按住,显然这是不合生产实际要求的,为实现电动机连续运行,需要采用具有接触器自锁的控制线路。
图7-3为具有接触器自锁的控制线路,该线路与点动控制线路的不同之处在于,控制电路中增加了停止按钮SB2,在起动按钮SB1的两端并联一对接触器KM的常开辅助触头。
1、线路的动作过程
当按下起动按钮SB1,线圈KM的得电,主触头闭合,电动机M起动旋转。当松开按钮时,电动机M不会停转,因为这时,接触器线圈KM可以通过并联在SB1
图7-3 具有过载保护的接触器自锁正转控制线路
两端的KM辅助触头继续维持通电,保证KM主触头仍处在接通状态,电动机M运转。-- 电工天下
这种松开按钮而仍能自行保持线圈通电的控制线路叫做具有自锁(或自保)的接触器控制线路,简称自锁控制线路,与SB1并联的这一对常开辅助触头KM叫做自锁(或自保)触头。
2、线路的工作原理:先合上电源开关QS。
该线路的另一个重要特点是它具有欠电压与失压(或零压)保护作用。
1、欠电压保护
“欠电压”是指线路电压低于电动机的额定电压时。电动机转矩降低,转速下降,严重时还会损坏电动机,发生事故。
在具有接触器自锁的控制线路中,由于该电路具有欠压保护,所以当电源电压降低到一定值(一般降低到85%额定电压以下)时,接触器线圈磁通减弱,电磁吸力克服不了反作用弹簧的压力,动铁心因而释放(即动、静铁心分离),从而使主触头断开,自动切断主电路,电动机停转,达到了欠压保护的作用。
2、失压(或零压)保护
当生产设备在运转时,由于其他设备发生故障,引起瞬时断电,而使生产机械停转。
当故障排除后,恢复供电时,由于电动机的重新起动,很可能引起设备与人身事故。
采用接触器自锁控制线路时,即使电源恢复供电,由于自锁触头处于常开状态,接触器线圈不会通电,所以电动机不会自行起动,从而避免了可能出现的事故。这种保护称为失压(或零压)保护。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。