电流互感器与电压互感器选用原则与要求

作者:老电工时间:2019-07-12 09:34:42

有关电流互感器与电压互感器的选用原则,以及电流互感器与电压互感器选型时的注意事项,电压互感器副边不能接过多的负载,电流互感器副边绕组必须可靠接地、副边绝对不容许开路等。

电流互感器与电压互感器选用原则

互感器属测量装置,按变压器原理工作。电力系统中的大电流、高电压有时无法直接用普通的电流表和电压表来测量,必须通过互感器将待测电量按比例减小后测量。

互感器具有2种作用:将高电量转换为能用普通标准仪表测量的电量1A/5A/100V/500V;将仪表与高压电路隔离,保证仪表及人身安全。

一、电流互感器

一次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。二次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表、功率表的电流线圈)构成闭路。电流互感器的运行情况相当于二次侧短路的变压器,一般选择很低的磁密(0.08-0.1)T,并忽略励磁电流,则I1/I2=N2/N1=k。

励磁电流是误差的主要根源,0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过1%。

注意事项:

1、副边绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,原边高电压传入危及人身安全。

2、副边绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。

二、电压互感器

电压互感器的运行情况相当于二次侧开路的变压器,其负载为阻抗较大的测量仪表。副边电流产生的压降和励磁电流的存在是电压互感器误差之源。电压互感器副边不能接过多的负载;且要求铁心不饱和(0.6-0.8T)。

注意事项:

1、副边绕组连同铁心必须可靠接地。

2、副边绝对不容许短路。