首页 > 电工元件 > 互感器

什么是电流互感器?电流互感器作用,电流互感器的选用与安装要点

作者:老电工时间:2019-10-28 11:04:22

电流互感器的知识,什么是电流互感器,电流互感器的主要作用是什么,电流互感器的组成及特点,电流互感器的选用、施工与安装要点说明。

电流互感器作用与安装要点

在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。

它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。

电流互感器也称为TA,它是配合电流表、继电保护电流线圈,反映主电路电流量值的一种特殊变压器

它的结构特点是一次绕组匝数极少,二次绕组匝数很多。

一次绕组串联在主电路中,二次负载为电流表及继电保护中的电流线圈,其特点: 

1)由于二次侧负载阻抗很小,所以工作时相当于二次短路变压器。

2)由于它的二次匝数很多,二次闭合回路阻抗的大小,对铁芯中励磁影响较大。

3)电流互感器相当于恒流源,二次回路电流的大小,主要决定于二次绕组的内阻抗,负载阻抗可以忽略,这样才能保证测量的精度。

4)电流互感器运行中严禁二次侧开路。 

正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。

在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。

这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。

1次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。2次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表/功率表的电流线圈)构成闭路。

电流互感器的运行情况相当于2次侧短路的变压器,忽略励磁电流,安匝数相等I1N1=I2N2

电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比I1/I2=N2/N1=k。

励磁电流是误差的主要根源。

测量用电流互感器的精度等级0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过±1%,另外还有0.2S和0.5S级。

保护用电流互感器的精度等级5P/10P ,10P标示复合误差不超过10%。

一、产品选用指南

1、工作原理

电流互感器起到变流和电气隔离作用。便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,避免直接测量线路的危险。

电流互感器是升压(降流)变压器,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。

2、名词解释

额定工作电压,互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。

额定一次电流,作为互感器性能基准的一次电流值。

额定二次电流,作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。

额定电流比,额定一次电流与额定二次电流之比。

3、选用要点

(1)额定电流(一次侧)应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍。

(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。

(3)注意精度等级。若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。

(4)根据需要确定变比与匝数。

(5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。

(6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。

容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。

二、施工、安装要点

1、二次绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,一次侧高电压传入危及人身安全。

2、二次测绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。

电流互感器铭牌标志

电流互感器型号由以下几部分组成,各部分字母、符号表示内容:

第一个字母:L——电流互感器。

第二个字母:F——风压式;M——母线式(穿芯式)。

第三个字母:C——瓷绝缘式;Z——浇注式。

第四个字母:B——保护;D——差动。

第一个字母:数字——电压等级(kV)。

例如 LMZ—0.66表示用环氧树脂浇注的穿芯式电流互感器 0.66kV。

额定工作电压,互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。

额定一次电流,作为互感器性能基准的一次电流值。

额定二次电流,作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。

额定电流比,额定一次电流与额定二次电流之比。

额定负荷,确定互感器准确级所依据的负荷值。电流互感器二次K1、K2端子以外的回路阻抗都是电流互感器的负荷。通常以视在功率伏安或以阻抗欧姆表示。

额定功率因数,二次额定负荷阻抗的有功部分与额定阻抗之比。

准确度等级,在规定使用条件下,互感器的误差在该等级规定的限值之内电力工程中计量常用的等级有0.2、0.5、0.2S、0.5S等。

注意事项:

副边绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,原边高电压传入危及人身安全。

副边绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读