为什么电压与电流互感器二次侧要接地是,出于安全考虑,电压互感器二次侧要有一个接地点,电流互感器的二次侧应有一点接地,二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地。
互感器二次接地是指电流互感器二次的S2端子接地,或电压互感器的n端子接地。
只要单点接地,由于互感器二次与一次之间是隔离的,接地前,二次绕组与大地没有电位关系,接地后,互感器不会与大地形成回路,正常运行时,电流不会流向大地。
当一次绕组与二次绕组之间的绝缘损坏时,一次高压串入二次回路,而一次高压与大地有固定的电位关系,会有电流流向大地,并将互感器二次的电压钳位在地电压,保证二次仪表及人身安全。
1、电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。
当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。
另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。
2、电流互感器的二次侧应有一点接地。
由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一二线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压。如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保了人身及设备的安全。