首页 > 电工基础 > 电气工程

电气设备倒闸操作规定18条

作者:老电工时间:2019-12-02 10:18:58

有关电气设备倒闸的18条操作规定,电气设备倒闸操作规范,倒闸操作必须根据值班调度员或电气负责人的命令,倒闸操作由操作人填写操作票,倒闸操作每张操作票只能填写一个操作任务。

电气设备倒闸操作规定

一、电气设备倒闸操作规范

1、倒闸操作必须根据值班调度员或电气负责人的命令,受令人复诵无误后执行。

2、发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。

3、发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互通姓名,发布和听取命令的全过程,都要录音并做好记录。

4、倒闸操作由操作人填写操作票。

5、单人值班,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达填写操作票,复诵无误,并在监护人签名处填入发令人姓名。

6、每张操作票只能填写一个操作任务。

7、倒闸操作必须有二人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,受令人复诵无误后执行;单人值班的变电所倒闸操作可由一人进行。

8、开始操作前,应根据操作票的顺序先在操作模似板上进行核对性操作。(预演)

9、操作前,应先核对设备的名称、编号和位置,并检查断路器、隔离开关、自动开关、刀开关的通断位置与工作票所写的是否相符。

10、操作中,应认真执行复诵制、监护制,发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音宏亮、清晰,必须按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项应有监护人检查无误后在操作票项目前打"√";全部操作完毕后再核查一遍。

11、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或电气负责人报告,弄清楚问题后再进行操作,不准擅自更改操作票。

12、操作人员与带电导体应保持足够的安全距离,同时应穿长袖衣服和长裤。

13、用绝缘棒拉、合高压隔离开关及跌落式开关或经传动机构拉、合高压断路器及高压隔离开关时,均应戴绝缘手套;操作室外设备时,还应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。

14、装卸高压熔丝管时,必要时使用绝缘夹钳或绝缘杆,应带护目眼镜和绝缘手套,并应站在绝缘垫(台)上。

15、雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应带有防雨罩,还应穿绝缘靴。

16、变、配电所(室)的值班员,应熟悉电气设备调度范围的划分;凡属供电局调度的设备,均应按调度员的操作命令方可进行操作。

17、不受供电局调度的双电源(包括自发电)用电单位,严禁并路倒闸(倒闸时应先停常用电源,"检查并确认在开位",后送备用电源)。

18、在发生人身触电事故时,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。

二、倒闸操作的技术要求

1、停电拉闸操作,必须按照“断路器(开关)线路侧隔离开关(刀闸)”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。

2、变压器两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关,送电时--顺序与此相反。(即不能带负载切断电源)。

3、单极隔离开关及跌落式开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开中相,后拉开两边相,送电时--顺序与此相反。

4、双回路母线供电的变电所,当出线开关由一段母线倒换至另一段母线供电时,应先断开待切换母线的电源侧负荷开关,再合母线联络开关。

5、操作中,应注意防止通过电压互感器二次返回的高压。

6、用高压隔离开关和跌落开关拉、合电气设备时,应按照产品说明书和试验数据确定的操作范围进行操作。无资料时,可参照下列规定(指系统运行正常下的操作):

A、可以分、合电压互感器、避雷器。

B、可以分、合母线充电电流和开关的旁路电流。

C、可以分、合变压器中性点直接接地点。

D、10KV室外三极、单极高压隔离开关和跌落开关,可以分、合的空载变压器容量不大于560KVA;可以分、合的空载架空线路长度不大于10KM。

E、10KV室内三极隔离开关可以分、合的空载变压器容量不大于320KVA;可以分、合的空载架空线路长度不大于5KM。

F、分、合空载电缆线路的规定可参阅有关规定。

G、采用电磁操作机构合高压断路器时,应观察直流电流表的变化,合闸后电流表应返回;连续操作高压断路器时,应观察直流母线电压的变化。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读