首页 > 电工基础 > 电气工程

蓄电池与UPS电源使用与安装注意事项

作者:老电工时间:2019-11-19 08:50:06

有关蓄电池与UPS电源使用与安装注意事项,蓄电池与UPS电源使用维护说明,蓄电池与UPS电源的使用条件与环境,包括充电电流,放电电流范围,环境温度与充电电压等。

蓄电池与UPS电源的安装使用注意事项

一、蓄电池与UPS电源的使用条件

1.充电电流(浮充使用):0.15CA以下;

2.放电电流范围:0.05CA~3CA;

3.环境温度:0℃~40℃ (适宜的温度是25℃) ;

4.充电电压:(12V电池推荐值) ;

周围温度充电电压(浮充使用) 放电终止电压 (浮充使用)

25℃ 13.60  to  13.80V 10.5V.

注意:

1、当浮充使用时,充电电流超过0.15CA时,请预先同本公司商量。2.0.15CA=0.15×电池容量,0.05CA和3CA以此类推。

存贮充电条件,保存温度范围为-15℃~40℃,蓄电池要定期补充电:不充电能够保管的期间和温度的关系: 20℃以下:9个月;20~30℃以下:6个月;30~40℃以下:3个月。

二、蓄电池与UPS电源的安装注意事项

(1)按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用电池。

(2)不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。

(3)在安装过程中要注意绝缘。

(4)不要把机器安装成密闭形结构。

(5)在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。

(6)请不要把不同种类的蓄电池混合使用。

(7)不要让电池与有机溶剂接触。

三、蓄电池与UPS电源使用注意事项

(1)确认使用条件符合厂家的规格要求。

(2)初次使用或长期放置后使用一定要充电。

(3)UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。

(4)定期进行蓄电池检查。

(5)如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。

(6)端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。 

(7)建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。

(8)电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池。

(9)电池更换时要注意电池的荷电状态与成组使用的电池荷电状态一致。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读