敷设方式 | 标注代号 | |
---|---|---|
英文 | 汉语拼音 | |
沿钢索敷设 | SR | S |
沿屋架或屋架下弦敷设 | BE | LM |
沿柱敷设 | CLE | ZM |
沿墙敷设 | WE | QM |
沿天棚敷设 | CE | PM |
在能进人的吊顶内敷设 | ACE | PNM |
在梁内暗敷设 | BC | LA |
在柱内暗敷设 | CLC | ZA |
在屋面内或地板内暗敷设 | FC | DA |
在不能进人的吊顶内暗敷设 | AC | PNA |
在墙内暗敷设 | WC | QA |
4、配电线路的标注
一般形式为:a-b(c×d+n×h)e-f,式中:
•a——线路编号;
•b——导线型号;
•c——导线根数;
•d——导线截面,$mm^{2}$。
•n——中性线(保护性)根数;
•h——中性线(保护性)截面,$mm^{2}$;
•e——导线敷设房室;
•f——导线敷设部位。
例如,24-BV(3×70+1×50)G70-DA表示这条线路在系统编号为24、聚氯乙烯绝缘铜芯导线、三根700$mm^{2}$、一根50$mm^{2}$中性线、穿水煤气钢管直接70mm、沿地板暗敷设。
5、照明灯具的标注
一般形式为:$a-b/frac{c/times d/times L}{e}f$,式中:
•a——灯数;
•b——型号或编号;
•c——每盏灯具的灯泡数;
•d——灯泡容量,W;
•e——灯泡安装高度,m;
•f——安装方式;
•L——光源种类。
例如,$8-YZ40RR/frac{2/times 40}{2.5}L$表示这个房间或某一区域安装8只型号为YZ40RR的荧光灯、每只灯2根40W灯管、吊链安装、吊高2.5m。
光源种类L主要指白炽灯(IN)、荧光灯(FI)、荧光高压汞灯(Hg)、高压钠灯(Na)、碘钨灯(I)、氙灯(Xe)、弧光灯(ARC)及上述光源组成的混光灯、红外线灯(IR)、紫外线灯(UV)等。
光源种类一般不标出,因为灯具型号已示出光源的种类。如需要,则在光源种类处标出代表光源种类的字母。
如果安装方式为吸顶安装,f不标,此时e用-表示。
电气工程图中表达照明灯具安装方式标注的文字代号见下表:
敷设方式 | 标注代号 | |
---|---|---|
英文 | 汉语拼音 | |
线吊式 | CP | |
自在器线吊式 | CP | X |
固定线吊式 | CP1 | x1 |
防水线吊式 | CP2 | X2 |
吊线器式 | CP3 | X3 |
链吊式 | Ch | L |
管吊式 | P | G |
吸顶式或直附式 | S | D |
嵌入(不可进人的顶棚)式 | R | R |
嵌入(可进人的顶棚)式 | CR | DR |
墙壁内安装 | WR | BR |
台上安装 | T | T |
支架上安装 | SP | J |
壁装式 | W | B |
柱上安装 | CL | Z |
座装 | HM | ZH |
6、开关及熔断器的标注
一般形式为:$a/frac{b}{c/i}$或a-b-c/i,式中:
•a——设备编号;
•b——设备型号;
•c——额定电流,A;
•i——整定电流,A。
例如,$m_{1}/frac{DZ20Y-200}{200/200}$或$m_{1}/left ( DZ20Y-200 /right )-200/200$表示开关编号为m1、开关型号为DZ20Y-200、额定电流为200A、开关的整定值为200A。
当需要标注引入线时的形式为:
$$a/frac{b-c/i}{d/left ( e/times f /right )-g}$$
式中:
•a——保护管根数;
•b——保护管直径,mm;
•c——保护管长,m;
•d——地面标高,m;
•e——保护管埋设深度,m;
•f——交叉点坐标;
例如,$/frac{4-100-8-1.0}{0.8-f}$表示4根保护管、直径为100mm、管长为8m、标高1.0m、埋设深度为0.8m,交叉点f一般用文字标注,如与XX管道交叉,XX管应见管道平面布置图。