有关电流表的使用问题,在配电箱上的电流表为什么用2.5平方电线,在选择电线时的具体要求是什么,如果实际电流是100A,就需要电流互感器来一起搭配使用,一起来看下。
一般配电箱上的电流表有两种接线方式,电流比较小的直接与电源线串联来测试电流的大小。电流比较大,如果实际电流是100A,就需要电流互感器来一起搭配使用。
电流表的量程是200/5,电流互感器的匝数比也要是200/5。电流互感器匝数比必须和电流表的比例一致,否则电流表的读数将不准。
将电源线穿过电流互感器的中心,电流互感器的输出端子接到电流表两段。电流互感器的s2端子需要接地,电流互感器不容许开路。
检测电流为100A,通过电流互感器的40倍的变比到电流表的电流为2.5A,2.5平方电线导流量为20A,20A要远远大于2.5A。
因此,电流表接线用2.5平方电线没有问题。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。