首页 > 电工仪表 > 电能表

多功能电能表的主要功能

作者:老电工时间:2020-07-09 10:37:39

多功能电能表是由测量单元和数据处理单元等组成,除计量有功(无功)电能量外,还具有分时计量、测量需量等两种以上功能,并能自动显示、存储和传输数据的静止式电能表。

多功能电能表的主要功能

多功能电能表一般都具备哪些功能?

附1,多功能电能表

所谓多功能电能表是指除计量有功(无功)外还具有分时、测量需量等两种以上的功能,并能显示,存储和输出数据的电能表。

多功能电能表的工作条件

1、标准参比电压:220V。

2、标准参比电流:5A、10A、15A、20A。

3、最大电流:为标定电流的4倍及以上,并在1.2Imax运行1小时,仪表不应损坏。

4、标准参比频率:50Hz。

多功能电能表的机械要求

1、表壳:应有双侧钳封的壳,只有破坏钳封后才能触及表内部部件。

2、外壳:应密封防尘并有一定的强度,由能抗变形、抗老化及透明度高的阻燃材料制成。

3、底壳:底板与端钮盒底板连接在一起,并具有不燃性, 接线端座和端盖的温度要求:960℃±15℃ ;表壳的温度要求:650℃±10℃ ;作用时间:30s±1s。

4、液晶显示:液晶显示器显示位数为6位,其中5位整数,1位小数,用液晶显示时,其非易失储存器最少记忆时间应是4个月。

5、输出装置:电表应有测试输出装置,能从正面触及到,并能用适当的测试设备监视。

6、接线图:应标出接线图,电能表端钮盒接线方式与86系列相同,接线柱孔径与安装尺寸与蜀达公司生产的单相复费率表相同。

7、表内配件:表内所有器件均能防锈蚀、防氧化。

8、铭牌:标志应清晰,能防紫外线辐射,不褪色,具有条形码,条形码的编码规则。

多功能电能表的电气要求

1、功率消耗:在参比电压、参比温度和参比频率下,电能表电压线路的有功功率和视在功率小于1W和6VA;在基本电流、参比温度和参比频率下,电能表电流线路的视在功率小于1VA。

2、电压及电压影响:规定的工作范围:0.9Un—1.1Un ,极限工作范围:0.7Un—1.3Un ,对电压线路施加380V电压1小时,并无损坏,试验后,电表应能正常工作。

3、电源中断影响:按照规程规定试验后,电源中断对电表无实质性的影响。

4、短时过电流影响:能经受30Imax过电流,并无损坏,施加时间为额定频率的半个周期,试验后,电能表应正常工作,误差改变量不超过±1.5%(I=Ib,cosφ=1.0)。

5、自热影响:由自热引起的误差改变量不应超过±1.0%(I=Imax,cosφ=1.0)和±1.5%(I=Imax,cosφ=0.5L)。

6、温升影响:在正常工作条件下,绝缘不应达到对电能表工作有不利影响的温度。在环境温度不超过40ºC,外壳的温升不超25K。

7、绝缘:在正常使用条件下应保持足够的介电质量,要考虑到大气影响和在正常使用条件下经受不同的电压,能经受按规程规定的脉冲电压试验和交流电压试验。

8、电磁兼容性:符合GB/T17215-1998和DL/T614-1997的要求。

9、电磁骚扰的抗扰度:电表的设计应保证在传导的和辐射的电磁骚扰以及静电放电等的影响下不损坏或不受实质性的影响。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读