断路器高压断路器,和低压断路器 是一种电气保护装置,它的种类非常多 都有灭弧装置。
空气开关的全称是空气式低压断路器 属于断路器的一种主要用于低压电路中。(相关阅读:空气开关规格型号 空气开关怎么选择?家用空气开关的选择 空气开关与漏电开关的区别 )
因为它是通过空气作为介质进行灭弧 所以称为空气式低压断路器简称空气开关,我们平常家里的大楼里配电基本都是空气开关。
隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中。
它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
电力应用中大多是用断路器和隔离开关联用,用断路器投、切负荷(故障)电流,用隔离开关形成明显断开点。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。