首页 > 低压电器 > 断路器

断路器短路保护的选型要求

作者:老电工时间:2021-01-18 08:18:14

有关断路器短路保护的选型要求,额定电流就是断路器可以在此电流下长期工作,选断路器时,要计算预期短路电流,保证断路器分断能力大于预期短路电流。

断路器短路保护的选型要求

空开学名断路器,种类很多,主要用于短路保护。额定电流就是断路器可以在此电流下长期工作。即选空开时,负载的电流之和要小于等于断路器额定电流。这点你说的很对。

当负载电流超过此电流时,断路器就要动作,动作时间是反时限的,具体动作时间可以查断路器动作曲线。

根据负载电流超过断路器额定电流的倍数来查。比如1.2倍时,若干秒后断路器分断。从这点看,断路器是有一定过载保护能力的。但一定记住,断路器是为短路保护设计的。

一般断路器分C型与D型两种,C型用于配电,D型用于动力。比如电动机就要选D型的。为了避免电机启动时断路器误动作,断路器在控制电动机时要选高一级型号。

比如7.5KW电机,电流15A左右,断路器要选20A-25A的。某些器件如变频器、开关电源等,在通电瞬间,由于内部有电容,瞬时电流比较大。

因此,选空开时,一定要注意,而不能单纯按稳定工作后的电流选。这些器件的厂家一般会推荐断路器电流值。

以上说的只是保证断路器在负载正常启动与工作时的电流选择原则,但断路器是保护器件,它的职能是短路保护,而短路保护最重要的参数是短路电流的分断能力。

假如发生短路事故了,断路器瞬间也动作了,但由于断路器分断能力小于短路电流,电弧却无法熄灭。

因此,选断路器时,要计算预期短路电流。保证断路器分断能力大于预期短路电流。

断路器涉及的东西很多:如直流如何分断,选择性(不能越级分断)如何达到等等。断路器种类也很多。各家的断路器功能也有微小的差别。建议多看一些相关样本。

关于空开与断路器的叫法,空气开关是空气断路器俗称,一般用于低压,叫法与灭弧介质有关,还有真空与油式断路器,用在高压。

正式叫法都是断路器,没有哪家的样本管自己的断路器叫空开的。如施耐德空开,小的叫微断,大一点的塑壳,再大的叫框架。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读