有关隔离开关的日常检查维护内容,对隔离开关定期检修与维护,隔离开关安装与使用时注意事项,检查绝缘连杆、底座有无损坏和放电现象等。
当隔离开关损坏时需进行维修,或在定期检修时进行维修时,应清除底板上的灰尘,以保证良好的绝缘。
检查触刀的接触情况,如果触刀磨损严重或弧触头被电弧过渡烧坏,应及时更换。发现触刀转动绞链过松,如果是用螺栓的,应把螺栓拧紧。
安装隔离开关时,应注意母线与隔离开关接线端子相连时,不致于存在极大的扭应力,并保证接触可靠。
在安装杠杆操作机构时,应调节好连杆的长度保护操作到位,而且灵活。
安装完毕一定要把该灭弧室装牢。
1、熔断器式隔离开关,比方说HR17B系列的槽形轨必须经常保持清洁,以防止积污后操作不灵活。
2、应经常检查隔离开关的触头,清理灰尘和油污等。操作机构的摩擦处应定期加润滑油,使其动作灵活,延长使用寿命。
3、更换熔断体时,操作人员应戴上工作手套,避免因熔管的高温而烫手。
4、更换熔断体时,应注意更换同型号同规格的熔断体。
5、应尽量避免不必要地拆装灭弧室,拆下后,一定要小心地装好,以免发生意外。
6、重新安装时,在母线与插座的连接处必须清除氧化膜,然后立即涂上少量工业凡士林或导电胶,以防止氧化。
7、在修理负荷开关时,要注意保持手柄与门的连锁,不可轻易拆除。低压隔离开关的运行检查项目:
8、检查负荷电流是否超过隔离开关的额定值。
9、检查触头和隔离开关连接处有无过热现象。-- 电工天下
10、检查绝缘连杆、底座有无损坏和放电现象。
11、检查触头有无烧伤,灭弧罩是否清洁完整。
12、检查触头接触是否紧密,三相是否同时接触,引接线螺母是否紧固。
13、操作机构应完好,动作应灵活,分、合闸位置应到位,顶丝、销钉、拉杆等均应正常。
14、对HR3型熔断器式刀开关,特别注意调整其同相内上下触头的同时闭合和上下触头间的中心位置,以使接触紧密。
15、检查所控负荷是否在额定容量以内,所配熔体是否与负荷相配合。
以上就是隔离开关维护和长期运行过程的注意事项,供大家参考。