镝灯及配件选配与安装要求

作者:老电工时间:2020-01-02 06:05:33

在选择镝灯时需要注意哪些问题,有关镝灯及配件的选配注意事项有哪些,以及安装镝灯时可能遇到的问题,以DDG3500照明管型镝灯为例,包括3.5KW镝灯镇流器、镝灯触发器的选配与安装说明。

镝灯的选配与安装要求

一、DDG3500照明管型镝灯

使用说明:

1、各种规格的照明管型镝灯,必须与相适应的镝灯镇流器、触发器配套使用。电源电压允许在+3%—5%范围波动。灯泡接通电源后,需经过一段时间才能达到正常工作状态。

2、灯泡燃点时表面温度较高,灯头外壳带电,在维修时应切断电源,待灯泡冷却后方可进行。灯泡在燃点过程中自行熄灭,如电源电压正常,应检查电路接点和灯座触点,如全部正常,说明灯泡已不能继续使用。必须更换新灯。

3、镝灯必须根据使用要求进行安装,否则不能正常使用。必须配用同系列的配套镇流器、触发器或灯管,否则无法正常使用。

附电路图纸:如触发器上是英文标码,请与数字标码位置一一对应。

图1,镝灯电子式触发器电路图

图2,镝灯振子式触发器电路图

二、3.5KW镝灯镇流器

1、本产品配用DDG管型镝灯,作为机场、广场、车站、码头建筑工地以及大型厂房等场所的大面积照明,也适宜作为摄影及彩色电视录像及实况转播等方面的照明。

2、镇流器应与相同功率的灯管配用。

3、电路中要选额定电流保险丝,3500W为30A。

4、镇流器周围的环境温度不大于40℃,同时不应有易燃物品以及腐蚀性气体存在。

5、使用电源电压范围:3500W、380V±5%、频率50HZ。

6、使用时间每次不超过14小时。

7、镇流器与灯管在正常运行中如发现灯管不亮,应立即停电检修,避免故障扩大。

8、在正常使用情况下,若属产品质量问题自出厂日期起18个月内给予调换或免费维修。

9、技术数据:

功率 工作电流 工作电压 启动电流 启动电压

3500W <18A 270V <28A 380V

10、本触发器为敞开式,使用时严防雨淋。

三、镝灯触发器(DDG CD—13镝灯电子触发器)

1、按商标中接线图正确接线,注意B、LP、N三点接线位置,特别是LP端到灯泡的连接线要绝缘良好,不能靠近其他电线及异体,距离必须大于30mm。

2、触发器必须固定安装,且应安装在防雨水、风沙、通风良好的环境中,使用环境温度不得大于40℃。

3、触发器断电后必须5分钟才能重新启动。

4、触发器与灯泡距离不超过1.5米,以免高频高压辐射损耗,无法启动灯泡。

5、要检查触发器引出线到镇流器、电器、灯泡接线点位置,要拧紧接触好,以防高压、大电流通过时发热,引起接触不良。

6、每隔一段时间要及时检查触发器的线路,接线点位置是否完好,及时去除水气、尘埃等,使触发器使用在良好环境中,保证其正常使用寿命。

CD—13电子触发器,主要适用于1000W—3500W管形镝灯大功率钠灯、金卤灯在冷态时启辉,也可作为其它双端灯的启动。

CD—13电子触发器,具有触发器性能高,可靠性能强,体积小、重量轻,使用方便等优点。

电源电压:220V—380V;50HZ/60HZ

最大工作电流:≤18A

最大脉冲幅度:≥11KV—15KV

配用灯泡:1000W—3500W

连续触发时间:3S—15S

使用环境:-20℃—+40℃