首页 > 电工元件 > 电阻器

接触电阻过热引发电气火灾如何防护

作者:老电工时间:2019-07-15 09:14:48

有关接触电阻过热引发电气火灾的原因与预防措施,接触电阻热会引发电气火灾的发生,接触点连接不牢,接头没有处理好,接触电阻热引起电气火灾的预防措施。

接触电阻过热引发电气火灾的预防措施

由于电线接头不良,造成线路接触电阻过大而发热起火。凡电路都有接头,或是电线之间相接,或是电线与开关、保险器或用电器具相接。

如果这些接头接得不好,就会阻碍电流在导线中的流动,而且产生大量的热。

当这些热足以熔化电线的绝缘层时,绝缘层便会起火,而引燃附近的可燃物。

1、接触电阻热引起电气火灾的原因

①导线与导线或导线与电气设备的接触点连接不牢,连接点由于热作用或长期震动造成接触点松动;

②铜铝导线相连,接头没有处理好;

③在连接点中有杂质如氧化层、油脂、泥土等。

2、接触电阻热引起电气火灾的预防措施

①导线与导线或导线与电气设备的连接点应牢固可靠;对于重要的母线与干线的连接点,接好后要测量其接触电阻情况,通常要求接触电阻值不应大于相同长度母线的电阻值的1.2倍。

②对运行中的设备连接点,应经常检查,发现松动或发热情况时应及时处理。

③铜铝导线相接时,应采用并头套方式连接,最好能用银焊焊接(本网编者按:铜铝导线不宜相接,因接触部位会形成电化学腐蚀而使电阻增大,造成接触不良而发热)。

④在易造成接触电阻过大的地方,应涂以变色漆或安放试温蜡片,能及时发现接触点的过热情况。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读