回路电阻测试仪故障怎么排除?

作者:老电工时间:2022-06-04 13:52:17

回路电阻测试仪故障问题的排除方法,参考如下:

1、回路电阻测试接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下“测试开关”,电流表、微欧表无显示。

故障原因:220V交流电源不通,保险管未装或熔断。

排除方法:检查并排除。100A仪器保险不小于6A再次熔断,需要与厂方联系解决。严禁接入直流或380V交流电源。

2、回路电阻测试按一下“测试开关”,电流表显示无电流,微欧表最高位显示“1”。

故障原因:100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。

排除方法:检查测试线、重接、重夹。合上开关。

3、回路电阻测试测试电流正常,微欧值最高位显示“1”

故障原因:电压夹位置错误,被测回路电阻值超过2000,电压信号线断线或未接通。

排除方法:处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时可以用万用表测P1、P2电压值,电阻值=电压值/电流值。