首页 > 电工元件 > 电阻器

限流电抗器型号及参数详解

作者:老电工时间:2020-02-25 16:43:48

关于限流电抗器型号参数的知识,什么是限流电抗器,限流电抗器的类型型号有哪些,限流电抗器各型号参数的含义是什么,以及限流电抗器的原理及作用,感兴趣的朋友参考下。

一、什么是限流电抗器

限流电抗器本质上是个电感器,对普通限流电抗器来讲,不管流过的是大电流还是小交流,电抗器都对交流电有阻抗(限流)作用,电抗器的电感值都是固定的;

对分裂限流电抗器来讲,正常情况下,流过两支路的电流大小相等,方向相反,两电流产生的磁场互相抵消,电抗器的阻抗值理论上为零,实际很小。

当其中某支路发生短路有大电流流过时,另一支路电流不变,两电流产生的磁场不能互相抵消,电抗器的阻抗值不再为零或很小,起到限流作用。

简单讲,串联电抗器与电容器串联调谐是粗略调到某次谐波而不是精调的,而滤波电抗器与电容器串联调谐是精确调到某次谐波而不是粗调的。

二、限流电抗器型号及参数

1.限流电抗器按下述情况划分类型: (1)结构特征--水泥柱式;夹持式; (2)线圈连接--单线圈;分裂线圈(双臂); (3)冷却方式--干式自冷;油浸自冷; (4)导线材料--铜;铝。

2.分类的代号按表1所列:

表1

注:

①夹持式的结构暂暂不作为指定特征。

②限流电抗器的基本型号应以表1所列代表符号按顺序组成,其后用数字表明必要的基本参数,成为产品的型号。

例1:水泥柱式限流电抗器,电压级次6千伏,额定电流200安,电抗8%,型号为NK6-200-8同上,但为铝线的,型号为:NKL6-200-8

例2:分裂线圈的限流电抗器,电压级次10千伏,额定电流两臂各为600安,每臂电抗6%,型号为:FK10-2×600-6

例3:油浸自冷式三相限流电抗器,电压级次35千伏,额定电流500安,电抗10%,型号为:XKSJ35-500-10 3.限流电抗器的额定电抗(分裂线圈时,为每臂电抗),当以其电压级次折算到相电压并以百分数表示时,应为下列之一:

3、4、5、6、8、10、12%

4.限流电抗器按下列规格制造:

(1)水泥柱式限流电抗器的电压级次,额定电流及额定电抗百分数的标准组合如表2:

表2

(2)水泥柱式分裂限流电抗器的电压级次,额定电流及额定电抗百分数的标准组合表3:

表3

注:

①表3中额定电流,额定电抗百分数皆为分裂电抗器-臂的数值。

②分裂电抗器两臂间耦合系数在0.4~0.6之间。

(3)限流电抗器在额定电流为100安及以下时均可制成夹持式结构:电压级次为35千伏及以上时,制成油浸式结构。

对夹持式与油浸式电抗器的具体规格本标准不予规定。

三、限流电抗器的工作原理

最通俗的讲,能在电路中起到阻抗的作用的东西,称之为电抗器。

电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。

由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。

四、限流电抗器的作用

用来限制短路电流的电抗器称为限流电抗器。限流电抗器一般串联在高压电路中,其主要作用有:

(1)限制短路电流。随着电力系统中单机容量及总装机容量的增大,系统中短路电流可能达到很大的数值,为使配电设备能承受短路电流的冲击,有时必须选用重型设备,甚至有可能选择不到合适的设备。

当系统中采用了限流电抗器后,可减小短路电流,从而将短路电流限制在断路器等电气设备的承受能力以内,并且在系统要求的条件可以得到满足的情况下,能够对断路器、母线、电缆等进行更经济的选择。

(2)使母线保持较高的残余电压。当母线与母线之间、母线的出线上装有限流电抗器时,若相邻母线或母线出线的电抗器线路侧发生短路时,由于限流电抗器阻抗较大,使得非故障母线上保持有较高的残余电压,从而保证接在母线上面的设备能够继续运行,提高系统运行的稳定性,减轻短路的危害程度。

限流电抗器通常装在出线端或母线间,因此限流电抗器按安装地点可分为线路电抗器和母线电抗器两种。

线路限流电抗器主要用于限制电缆馈线支路电流。

由于电缆电抗值小且有分布电容,即使在电缆馈线末端发生短路故障,短路电流也会很大,为使出线能选用轻型断路器,同时馈线电缆也不用因为要考虑短路发热而加大截面,常在出线端加装限流电抗器。

对于架空线路,由于其本身感抗值较大,不长的一段线路就可把短路电流限制在规定范围内,因此可不装设限流电抗器。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读