首页 > 电工基础 > 电源

恒流电源八大常见故障问题

作者:老电工时间:2022-02-06 10:10:56

有关恒流电源的知识,恒流电源在使用过程中,难免会出现一些故障问题,比如开机后二次电流和二次电压无显示,或者电抗器被烧毁等,以下是恒流电源八大常见故障问题,一起来了解下。

恒流电源常见故障

1、按“自检”按钮后,电源立即过压。

故障原因:典型的过压保护动作,高压回路有开路现象。

故障检查:1)高压隔离刀开关是否打到“电场”位置;2)变压器的接地线是否断开;3)配有阻尼电阻的还要检查阻尼电阻是否烧坏或未安装牢固。

2、“自检”、“高压”、“电流选择件”均能合上,但四个表头都无指示。

故障原因:主回路的保险丝烧断。

故障处理:根据原额定电流值更换主回路熔断器

3、开机后,一次电压和一次电流有显示,但二次电流和二次电压无显示。

故障原因:三根取样线V、I、0接错或未接上端子。

故障检查:检查三根取样线V、I、0,重新接好。

4、正常运行后,突然mA表没有显示,但二次电压有显示。

故障原因:表头坏或变压器内内部取样电阻坏。

故障检查:用万用表直流电压5V档测量I、0(即mA表两端)是否有几伏电压(满刻度5V),如有,说明表头坏;如没有,将高压变压器输出短路后,合上电流档,到变压器侧测量I、0两端是否有几伏电压,如还没有,那么可能是二次电流取样电阻坏,在mA表两端并上一个电阻即可。阻值计算公式:R=5.5V/mA表的满刻度值。

5、正常运行后,kV表没有显示,一次电压也没有,但mA表显示正常。

故障原因:这是电场内部某种原因引起短路故障。

故障检查:1)做开路试验。将变压器输出端的高压线断开或刀开关打到悬空状态,在控制柜侧按“自检”按钮,观察kV表和一次电压表的变化,如kV表和一次电压表都有很高的数值,说明变压器能正常升压,电源是好的;2)用2500V摇表摇电场的绝缘电阻,如阻值很小,说明电场内部短路。

6、电源投运后,kV表和一次电压表有显示,但显示值都很低,但mA表显示正常。

故障原因:电场内部绝缘子脏或潮湿引起爬电造成的故障,或者因穿墙瓷瓶炸裂引起。

故障检查:1)可做开路试验;2)停机检修电场内部。

7、一台电捕焦油器正常运行一段时间后,突然kV表和一次电压表显示值都很低,但mA表显示正常。

故障原因:电晕线上粘上了焦油,使煤气电离的电场力减小了,效果变差了,致使二次电压很低。

故障维修:停机冲洗本体内部,效果马上改善。

8、电抗器被烧毁

故障原因:控制该电抗器的接触器触点接触不良,可能是使用环境脏引起接触器接触不良,从而导致电抗器被烧毁。

故障维修:更换电抗器和控制它的接触器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读