有关阀控电池每只电池电压不同的危害是什么,每只电池之间浮充电压差过大时,会有较大的危害,会加速电池的损坏,这里说一说针对电池电压不同的处理与预防措施,供大家参考。
阀控式密封铅酸蓄电池每只电池电压不一(要求与平均值不超过±0.05V)的危害如下:
1、每只电池之间浮充电压差过大时,其危害比较大。如果不处理冰继续浮充,就会进一步拉大每只电池之间的压差,加速电池的损坏,使电池容量降低更快,缩短其使用寿命。
2、蓄电池充电时,蓄电池组的总电压充到其整定值。如果个别电池电压低,又充不进去电,则除该电池的浮充电压一直处于低电压状态外,将会使其它能充进去的电池浮充电压升高,以保持蓄电池组的总电压,这样浮充的结果,是使浮充电压低的电池越充不进去电,电压越低,长久下去造成这些电池的欠充电。能充进去的电池长期下去就会造成过充电,两者都会造成电池的损坏,容量下降。
3、当较多数目的电池串联使用进行充放电时,存在着电压不均现象,特别在恒压充电时,这种不均衡现象显得特别严重。
个别落后电池充电不完全,在以后的放电中放电深度进一步加重,再充电后就更加落后,如此反复,充放电次数越多,这种不均衡就越突出,致使落后电池失效。
1、对落后电池摘除重新组合;
2、对摘除电池进行个别充电处理;
3、按最低浮充电压整定值对电池组浮充,尽量减少电池之间的压差。
4、一组串联使用的蓄电池要经过严格的检测与选择,对安装好的电池组进行容量放电试验时,单体电池的端电压降至规定电压值的时间差异应保持在内4范围内。
5、每月应检查一次电池的浮充电压和温度,对低于2.2V的电池要进行个别或普遍均充处理,使落后电池在放电前达到完全充满电状态,以消除个别落后电池失效的可能。
以上介绍了阀控电池每只电池电压不同的危害及处理方法,希望对大家有所帮助。