首页 > 电工基础 > 电源

电力逆变电源是什么,电力逆变电源的作用

作者:老电工时间:2019-11-09 05:49:49

电力逆变电源是什么,电力逆变电源的作用,电力逆变电源是一种能够将DC12V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,电力逆变电源有着广泛的用途。

电力逆变电源

电力逆变电源是一种能够将DC12V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的电源转换器。

电力逆变电源有着广泛的用途,它可用于各类交通工具,如汽车、各类舰船以及飞行器,在太阳能及风能发电领域,逆变器有着不可替代的作用。电力控制系统的可靠程度是电力系统和设备可靠、高效运行的保证,而电力控制系统必须具备安全可靠的控制电源。电力系统中为保证变电所的诸如后台机、分站RTU、通讯设备等能在交流电源停电后不间断工作,工程做法一般采用UPS电源作为主要解决方案,但UPS电源存在容量小、价格贵、故障率高、维护量大等不足。

因此,综合自动化变电所中可采用电力正弦波逆变电源(下面简称电力逆变器)来代替常规不间断UPS电源。

主要优点:

1.降低了电力逆变器系统运行维护费用

现运行的综合自动化变电所中,一般设后台监控微机,通讯设备大多为微波及光纤机等,此类监控和通讯设备工作电源为交流电源,要做到不间断供电,以满足四遥要求,不同的设备须单独装设不间断电源(UPS)和蓄电池组。

而变电所中装设逆变电源可直接利用所用直流电源系统的大容量蓄电池提供交流电源,比UPS供电方案节约了投资费用,避免了蓄电池组的重复投资,减少了维护工作量,降低了运行成本。

2.提高了电力逆变器供电可靠性

变电所中装设的直流电源系统,可靠性高、寿命长,因此采用直流动力 逆变器方案,利用所用直流电源系统的监控功能和逆变器的通讯功能可远方实时监视逆变电源的运行状态,解决了常规UPS电源的蓄电池容量小、无监控,容易出现蓄电池损坏又不能及时发现的问题。

由于变电所直流电源系统蓄电池的大容量,电网断电后护肤品不间断供电时间大大延长,真正起到了保安电源的作用,提高了其供电可靠性。

3.提高了电力逆变器供电的安全性

电力逆变器是新一代的DC/AC电源产品,输入为220V直流电,输出为220V、50Hz正弦波交流电,输入输出端完全与市电隔离,避免了市电波动对负载的影响,完全满足变电所分站RTU、通讯设备和微机等设备对工作电源的要求,而完全与市电隔离,还可避免雷电等过电压造成的电源板烧毁事故,提高了负载的安全性。

由于新一代DC/AC电力逆变器的超隔离输出,超强的抗干扰能力,强大的通讯功能,在农村综合自动化变电所中采用直流动力 逆变器方案,具有较好的运行经济性、可靠性和安全性,真正实现无人值守对设备工作电源的监控要求。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读