首页 > 电工元件 > 电容器

确保电容器组工作状态稳定的注意事项

作者:老电工时间:2019-12-26 05:44:46

有关确保电容器组工作状态稳定的11条注意事项,三相电流相差不得超过±5%,高压套管爬距应小于350mm,退出电容器时,必须注意是否会造成主变过负荷等,确保电容器组稳定工作。

电容器组的工作状态

1、三相电流相差不得超过±5%;

2、电容器的容量偏差不额定值的-5%~+10%;

3、高压套管爬距应小于350mm;

4、在使用环境温度内电容器在额定容量下连续运行时,其内部油温不得超过65℃;

5、正常运行情况下电容器组的操作原则:当变电站电容器组的母线全停电时,应先拉开电容器组分断路器,后拉开该母线上各出线断路器;当该母线送电时,则应先合上各出线断路器,后合上电容器组断路器;

6、当10kv母线失压后,应待母线电压恢复正常后方可将电容器组投入运行; 来自:电工天下

7、电容器组断路器若带电容器组拉开后,一般应间隔5min后才能再次合闸操作;

8、电容器停用后应经充分放电后才能验电、装设接地线,其放电时间不得少于min,若有单台熔丝熔断的电容器,应进行个别放电;

9、当系统发生单相接地时,不准带电检查该系统上的电容器组;

10、退出电容器时,必须注意是否会造成主变过负荷;

11、电容器组断路器跳闸后,不准强行送电;

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读