首页 > 电工元件 > 电容器

怎么判断涤纶电容器的好坏

作者:老电工时间:2022-01-31 06:12:10

通过检测电力电容器的容值来鉴别涤沦电容器的好坏,一是在断开的情况下用电容表检测电容容值,涤纶电容与额定容值比较在10%区间为正常,二是在电力电容器的使用状况下,用钳表测输出电流与额定电流对比。

快速判断电容器好坏的方法

一、 外部观察听诊法

1、如果发现电容器外壳变形,涤纶电容膨胀鼓肚现象,那么说明电容器内部的绝缘介质或电极必有损坏,需要立即退出运行报废并更换新品。

2、如果发现电容器高压瓷瓶闪烙炸裂或已出现喷油、溢出内部绝缘介质等现象,需要立即判断为电容器损毁,妥善处理和回收上缴损毁品,更换新品。

3、电容器在正常运行时没有任何响声,如果听到有异常“噼”、“啪”放电声或“嗡嗡”的沉闷响声,说明电容器内部存在故障,需要立即停运,并且要做进一步检查处理或更换新品。

4、电容器在运行时,如果发现该组电容器开关出现事故跳闸或高压跌落保险丝熔断现象,需要马上退出运行,待查明电容器确无故障后,再次投运。

二、 绝缘摇表测试法

放电并解开电容器的外部连线待测,选取一只与电容器工作电压相当的电压等级的兆欧表(一般规定:1000伏以下用500伏或1000伏兆欧表,1000伏以上使用1000伏或2500伏的兆欧表) 摇测电容器的绝缘电阻

涤纶电容摇测时,需要戴绝缘手套或站在绝缘体上,按约120转/分的转速保持匀速,然后把测试线(笔)一次性可靠触及电容器被测导体搭试测量,经摇表发电机连续30秒~60秒对电容器充电并读取数据后,迅速将测试线(笔)离开被试品切断电路,然后降低和终止摇表摇把的转动,以避免被充的电容器的剩存电荷通过摇表内电路放电漏掉和打坏指示表针,烧毁摇表内二极管等内部元件。

将电容器短路放电,按照以下三种情况进行判断:

1、若兆欧表摇测时表针从零开始,逐渐增大至一定数值并趋于平稳,摇测后把电容器短路时有放电的清脆响声和火花,说明电容器充放电性能良好,只要绝缘不低于规定值,就可以判断该电容器为合格,只管放心投入运行。

2、若兆欧表有一些读数,但短路时却无放电火花,则说明电极板和接线柱之间的连接导线已断裂,必须退出运行或更换新品。

3、若兆欧表停在零位,则说明电容器已经击穿损坏,不能继续使用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读